есть вопрос о неравномерном нагреве статора в генераторе.Прочитал Неисправности синхронных машин но есть сомнения. - это такаяже машина но нагрев равномерный. - а вот по этой есть вопрос сами все видите!
Оценка
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 7
0 0
 
30.01.2012 15:39 #2
Могут быть: короткозамкнутый виток обмотки статора, короткое замыкание шихтованных листов магнитопровода статора, плохая вентиляция в генераторе. Фотографии предоставленные для одного и того же генератора, или двух разных образцов? Какой генератор - синхронный с постоянными магнитами?
Оценка
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
Новичок
 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
13.02.2012 19:59 #3
Фотографии двух разных генераторов.Они еще разных годов выпуска...на том котором наблюдаються местные перегревы он 62г ,тот на котором нагрев почти равномерен 72г.
Генераторы синхронные с фазным ротором.20 Мв,1056 А.с частотой вращения 375 об/мин.
я выяснил что генератор 62г выпуска имеет конструктивные отличия от другого..например у него имеются шпильки которые стягивают магнитопровод статора,на шпильки одеты втулки,опять же они литые...
как я понимаю наблюдаемый перегрев возникает за счет токов фуко....?
есть только единственный вопрос такая температура нагрева допустима для магнитопровода данной машины?
Последний раз редактировалось Chipa; 13.02.2012 в 20:04.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх