Знаток
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
126 51
4 15
 
25.05.2012 09:11 #11
Цитата:
Сообщение от WhiteSpirit
то есть, параллельно С1 поставить еще один конденсатор 100nF вольт так на 60 (не электролит), например A31 104J, для начала. Верно?
В принципе верно. И не только С1. Но проблемка комплексная. Качество бортсети на порядок-два хуже, чем промышленной. Соответственно траблов прибавляется пропорционально.

Посмотрите какую я простыню нарисовал. А вы хотите одним конденсатором решить ВСЁ!
Оценка
К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ.
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 10
0 0
 
25.05.2012 09:15 #12
Цитата:
Сообщение от gurnik
В принципе верно. И не только С1. Но проблемка комплексная. Качество бортсети на порядок-два хуже, чем промышленной. Соответственно траблов прибавляется пропорционально.

Посмотрите какую я простыню нарисовал. А вы хотите одним конденсатором решить ВСЁ!
с удовольствием!
а где посмотреть то?
Оценка
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
Знаток
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
126 51
4 15
 
25.05.2012 09:26 #13
См. пост №3.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 10
0 0
 
25.05.2012 09:35 #14
Цитата:
Сообщение от alexzand
Поставь ограничивающий стабилитрон,супрессор...но конечно надо смотреть цепь фидбака(ОС),и осциллом-выход под реальной нагрузкой...Может "рвётся"земля на железке...ЛМ кстати есть и на фиксир. напряжения.
А что значит "рвется земля"?
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 657
Репутация: 124
114 11
5 2
 
25.05.2012 09:57 #15
Занимался немного проектированием схем на железной дороге.
Так всплыли две проблемы
Техническая и человеческая.
1. При неисправностях типа плохой контакт генератор - ак. напряжение может подскакивать до очень значительных величин.Блок регулировки-
сгорает регулирующий транзистор вместе с варистором и драйвером.
Были блоки с дырой под ножками транзистора.
2. При ремонте у славных электриков основной прибор лампока.
На + и по всем цепям вторым концом пробника.
А там 110в (55в старых эектричках)?
Вот к примеру табло в вагонах горят только блоки питания.
Замена полевика и варистора (ножки остаются) и в добрый путь.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,225
Репутация: 256
245 267
22 18
 
25.05.2012 09:59 #16
Было в моей практике такое. Помеха идёт по общему проводу и в в общей точке соединения общих проводников расходится по всем элементам схемы за счёт электромагнитной связи. Выход заключается в третьей изолированной общей шине, которая начинается непосредственно от аккумулятора и отдельный провод питания тоже от аккумулятора. Оба проводника проведены витой парой. Как и в вашем случае, кондесаторы не помогли (всякие)...
Возможно, окислилось соединение общей (минусовой) шины аккумулятора с корпусом автомобиля. В этом или похожем случае источником помкхи становится сам корпус автомобиля.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 10
0 0
 
25.05.2012 10:03 #17
Цитата:
Сообщение от Sergey57
Занимался немного проектированием схем на железной дороге.
Так всплыли две проблемы
Техническая и человеческая.
1. При неисправностях типа плохой контакт генератор - ак. напряжение может подскакивать до очень значительных величин.Блок регулировки-
сгорает регулирующий транзистор вместе с варистором и драйвером.
Были блоки с дырой под ножками транзистора.
2. При ремонте у славных электриков основной прибор лампока.
На + и по всем цепям вторым концом пробника.
А там 110в (55в старых эектричках)?
Вот к примеру табло в вагонах горят только блоки питания.
Замена полевика и варистора (ножки остаются) и в добрый путь.
Мы тоже с железной дорогой проект имели.
Мы там просто напросто поставили импульсные блоки питания от MeanWell_а, и что само интересно они работали и исправно выдавали свои толи 24 толи 12В (точно уже не помню, три года назад было). Не один не погорел.
Пару штук, если не больше, из десятка только спёрли.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
25.05.2012 10:13 #18
Рвётся-значит плохой контакт...Что у тебя за внутренний стаб?И с чего взято, что именно имп.помеха "убирает"его...
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
126 51
4 15
 
25.05.2012 10:22 #19
ТС, не темни, давай всю схему, включительно с бортом, и ТТХ тоже. Свой блок можно условно, квадратиком - если такой секрет
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 10
0 0
 
25.05.2012 10:46 #20
Цитата:
Сообщение от alexzand
Рвётся-значит плохой контакт...Что у тебя за внутренний стаб?И с чего взято, что именно имп.помеха "убирает"его...
Внутри железки стоит L5973D. Дело в том что импульс в данном случае понятие размытое. Так как такой "импульс" может затянутся (время не определенно). Единственно что можно утверждать так это точно повышенное напряжение (более 35 вольт, и на много более).
Оценка
Ответ
Страница 2 из 5
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы