Новичок
|
Здравствуйте!
В продаже безумное количество датчиков, но, они или безумно дорогие или не отвечают моим требованиям. Задача такая, нужно сделать емкостной датчик уровня жидкости стержневого типа. Длиной от 30см до 3метров Сам стержень должен быть изолирован от агрессивных электропроводящих сред. Я, пробовал делать на макетке емкостной датчик на 555 он работает толко на прикосновение, если пластину покрыть лаком то он не работает. Вопрос: кто может подсказать как мне осуществить данную идею. Схемой, советом, или просто укажите где смотреть. |
||
Оценка
|
Новичок
|
Что бы было понятней http://www.staroruspribor.ru/catalog/due-11/
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
данный датчик использует тотже принцип что и терменвокс
схемку можете посмотреть здесь http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=745 |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 12.11.2010
Адрес: Владимир
Сообщений: 245
Репутация: 114
![]() ![]() |
ИСУ2000 - ЕС15
Я тут срисовал схемку с промышленного емкостного датчика уровня жидкости. Прибор - ИСУ2000 (вторичка), к нему в комплекте идут датчики разного назначения, один из них - то ли ЕС15МИ, то ли ЕС15И (название стёрто). Его то и срисовал.
Надеюсь авторских прав не нарушаю, поскольку не собираюсь в коммерческих целях использовать чей-то интеллектуальный труд, срисовал и выложил для ознакомительных целей и познания в схемотехнике. Вроде работа схемы особых объяснений не требует. Идет сравнение частот. Выход тоже частотный. Выходная частота изменяется в зависимости от уровня жидкости. Конденсаторы 301 пФ как я понимаю выбраны не из-за емкости своей специфической, а из-за одинаковости. Чтоб разброс по емкости был минимальным, это повысит точность датчика. Чувствительный элемент представляет из себя металлический штырь, покрытый диэлектриком. Смотрите стр.19 PDF файла, самый первый тип датчика у меня был, его срисовал.
Последний раз редактировалось dimmich; 20.09.2012 в 07:21.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 12.11.2010
Адрес: Владимир
Сообщений: 245
Репутация: 114
![]() ![]() |
Я тоже так подумал сначала. Но надпись на конденсаторе такая:
43 301pF На такого типа конденсаторах (русского производства) вроде в основном наносили надписи именно без кодировки, без множителя. И если конкретно написано pF, то это и есть пикофарады. Конечно, могу ошибаться. Что думаете? Еще аргумент в пользу "301 пФ". Вот сейчас держу в руках плату от датчика давления "Сапфир", тоже русского производства. Там стоят разношерстные резисторы: 24,9 кОм 301 кОм 61,9 кОм итд, их много Они из рядов E48, E96, или E192, как и те конденсаторы Фотика у меня нет на работе, фоткаю как умею телефоном. Сфоткал и конденсатор. Фотку добавил в сообщение со схемой, выше.
Последний раз редактировалось dimmich; 20.09.2012 в 07:17.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,401
Репутация: 2221
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С металлопленочными резами проще-высокоточные доводят в "мосте" сошлифовкой,у конденсаторов менее технологичная "доводка"-склоняюсь к тому,что это всетаки 300 пФ(10%...),хотя с нашим бардаком в обозначениях(да и во всём...)можно ожидать чего угодно.Толбко высокоточный измерит.С может пряснить вопрос...
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |