Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
![]() ![]() ![]() |
Плохо смотрели - терморегуляторы овена имеют универсальные входы, которые настраиваются как на термопары, так и на термосопротивления (у овена они медные и платиновые). Это сделано как раз для того, чтобы использовать нужный тип датчика в каждом диапазоне температур.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 223
![]() ![]() ![]() |
Вы что издеваетесь?! При чем тут температурный коэффициент? Разговор идет о наклоне измерительной характеристике прибора.
При измерении и выставленном "0" показывает температуру кипения 97 градусов. Давление, как вы сами понимаете, не успевает изменится за такой малый период времени. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Кстати, я относительно недавно сверял показания температуры воды стиралки от компа стиралки и термопары мультиметра. Ну ничего общего! -))) |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 13.06.2006
Адрес: Сергиев Посад Московской обл.
Сообщений: 22
Репутация: 20
![]() |
Цитата:
Вы что издеваетесь?! При чем тут температурный коэффициент? Разговор идет о наклоне измерительной характеристике прибора.
При измерении и выставленном "0" показывает температуру кипения 97 градусов. Давление, как вы сами понимаете, не успевает изменится за такой малый период времени. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 928
Репутация: 283
![]() ![]() ![]() |
Тот транзистор что на куске схемы это пищик.
В том тестере что я ремонтировал было две крутилки. Как раз для нуля и ста градусов. Они взаимосвязаны, но при помощи метода последовательного приближения все получается. Цитата:
А то этом "а я говорю" 0.4 градуса исчезло. |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 223
![]() ![]() ![]() |
Mikky будь внимательнее. Да хоть 10 Км высоты, если ты выставил "0" то вода естественно закипит согласно давлению. Но мы же живем не в Гималаях! Средняя широта. Мой внешний термометр откалибровн мной так, что отклонение от образцового термометра Кл. точности 0,5, не составляет 0,5 градуса. При нынешней погоде у меня возникли сомнения в правильности его показаний. как я уже писал, образцовый термометр приказал долго жить. Вот я и взял тестер в руки, и вылезла эта хренотень.
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 223
![]() ![]() ![]() |
Croma прочитай внимательно ветку. Транзисторный датчик, это в моем термометре. В мультиметре датчик - термопара. То что на куске схемы транзистор,это не в счет, просто влезло в скрин. Главное в скрине усилитель сигнала.
Вот тут мне и надо изменить крутизну коэфф. усиления. Как это сделать я не знаю. |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 223
![]() ![]() ![]() |
Вот кусок схемы узла регулировки крутизны измеряемой характеристики моего термометра интегрированного в схему часов.
Если кого заинтересует полная схема, часы + термометр, могу поделиться. Работает более 20 лет. Собрана на дискрете. Есть все платы в лейауте. Колхозил сам. Скрестил эл. часы на К176ИЕ18 с термометром на К140 УД7. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,299
Репутация: 2223
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ART_HA,
термопары прекрасно работают и при температурах ниже -100С. Универсальные входы "ОВЕНОВ" = удобство в выборе прибора и унификации схемотехнического решения. Термопара хромель-алюмель (ТХА) Основные свойства и области применения Одна из самых распространенных термопар, применяемых в промышленности и научных исследованиях. Позволяет длительно измерять температуры до 1100 °С и кратковременно – до 1300 °С. Также используется для измерения низких температур вплоть до -200 °С (70К). Термопара хромель-копель (ТХК) Основные свойства и области применения Одна из самых распространенных термопар, применяемых в промышленности и научных исследованиях. Термопара хромель-копель позволяет проводить измерения температуры в инертных и окислительных средах до 800 °С длительно и до 1100 °С кратковременно. Нижний предел измеряемых температур ограничен -253 °С. ИСТОЧНИК ИНФ https://www.metotech.ru/art_termopary_4.htm |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |