17.10.2013 23:10 #21
Цитата:
Сообщение от Димон-
Что может быть?
Сломался. Что такое
Цитата:
предохранитель на транзисторе,
?
Измерения есть?
__________________
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт.
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 1
0 0
 
02.11.2013 12:15 #22
Здраствуйте, такая проблема- постоянный ток 30вольт на правом канале, левый работает нормально, при этом греется R23, R34 и R38? что может быть? усилитель Барк У 001
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Эксперт
 
Аватар для gauptmann
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 3,608
Репутация: 985
966 115
20 28
 
02.11.2013 12:34 #23
Измерений нет, ответа тоже. Тогда вот так: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Изучал? Один канал работает, можно и сравнить.
Цитата:
Сообщение от Димон-
и не один канал не работает.
Цитата:
Сообщение от Димон-
левый работает нормально,
Или НЕ работает?
__________________
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 1
0 0
 
03.11.2013 12:13 #24
Цитата:
Сообщение от gauptmann
Измерений нет, ответа тоже. Тогда вот так: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Изучал? Один канал работает, можно и сравнить.


Или НЕ работает?
Не работал, но причину нашел. Теперь появилась новая проблема.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 20
Репутация: 12
2 9
0 0
 
03.11.2013 23:04 #25
Какой у вас Бриг на КТ819,818 или на КТ808А. Если на КТ819,818: R23,24(25,26 другой канал) должны греться так как они задают работу стабилитронам VD1,VD2 (VD3,VD4) и через них проходит ток стабилитрона и микросхемы DA1(DA2). R34 и R38 стоят в другом канале в отличие от R23. R34 и R38 стоят в цепи термостобилизации и ток проходящий через них регулируется подстроечным резистором R44. Померь ток Х.Х.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 1
0 0
 
04.11.2013 14:55 #26
Цитата:
Сообщение от 13GT3rs
Какой у вас Бриг на КТ819,818 или на КТ808А
На КТ819,818
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 20
Репутация: 12
2 9
0 0
 
04.11.2013 20:35 #27
Цитата:
Сообщение от Димон-
Здраствуйте, такая проблема- постоянный ток 30вольт на правом канале
Где производил замеры, какая точка схемы и относительно чего = 30В?; +30 или -30?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 1
0 0
 
04.11.2013 23:20 #28
Цитата:
Сообщение от 13GT3rs
Где производил замеры, какая точка схемы и относительно чего = 30В?; +30 или -30?
Замер производил на выходе (где колонки подключаются) +30
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 20
Репутация: 12
2 9
0 0
 
05.11.2013 00:51 #29
В данном усилителе питание УМ полярное, если у тебя 30В надо определить с какой стороны это напряжение попадает. Отпайка №17 "+30", №23 "-30" (26,32 соответственно второй канал), померь напряжение на выходе относительно этих отпаек, получится два варианта 0 и 60В. вот там где получишь ноль оттуда и попадает напряжение, ищи в той цепи пробой может диоды может транзисторы.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 7
Репутация: 10
0 1
0 0
 
22.12.2013 02:08 #30
Вопщем выпаивал все транзисторы и диоды с не рабочего канала но постоянка так и не пропала, после замены КТ818ГМ и КТ819ГМ напряжение постоянки упало до 6 вольт, но перестало срабатывать реле и иногда слабо горит лампочка перегрузки.
Оценка
Ответ
Страница 3 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring