HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Греется трансформатор в самодельном ЗУ для свинцовых АКБ

Страница 3 из 6
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2012
Сообщений: 19
Репутация: 10
0 10
0 0
 
24.06.2012 16:39 #21
Цитата:
Сообщение от wowk2009
А сама обиотка не могла подмыкать? В смысле не КЗ между витками, а плохая изоляция? При работе контакт от нагрева улучьшился и транс сгорел.
Не исключаю такую возможность. Но какого транс греется сильно? Причем ставил разные трансы.
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2217
2,201 487
16 2
 
24.06.2012 16:48 #22
До чего упрямый народ!Нет осцилла-бери бубен,не хочешь менять тир.-бей в бубен...
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
24.06.2012 19:17 #23
Цитата:
Сообщение от Prizrak77
Но какого транс греется сильно? Причем ставил разные трансы.
А как ведёт себя трансформатор без тиристорного регулятора? В течении 30-40 минут холостого тока, он должен слегка прогреться. Если сильно греется, виноват транс. Если теплый, причина в тиристорном регуляторе.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,226
Репутация: 256
245 270
22 18
 
25.06.2012 05:16 #24
Цитата:
Сообщение от Sergey2
А как ведёт себя трансформатор без тиристорного регулятора? В течении 30-40 минут холостого тока, он должен слегка прогреться. Если сильно греется, виноват транс. Если теплый, причина в тиристорном регуляторе.
Какой ток холостого хода трансформатора?
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
25.06.2012 07:27 #25
Цитата:
Сообщение от SVNKz
Какой ток холостого хода трансформатора?
Холостой ток трансформатора, ток который проходит через первичную обмотку, при номинальном напряжении, без нагрузки.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2012
Сообщений: 19
Репутация: 10
0 10
0 0
 
25.06.2012 07:47 #26
Цитата:
Сообщение от Sergey2
А как ведёт себя трансформатор без тиристорного регулятора? В течении 30-40 минут холостого тока, он должен слегка прогреться. Если сильно греется, виноват транс. Если теплый, причина в тиристорном регуляторе.
На холостом норм
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2012
Сообщений: 19
Репутация: 10
0 10
0 0
 
25.06.2012 07:52 #27
Цитата:
Сообщение от alexzand
До чего упрямый народ!Нет осцилла-бери бубен,не хочешь менять тир.-бей в бубен...
Кроме бубна больше слов не знаешь? Кто сказал что не хочу менять тиристор? В том что транс сгорел виноват походу именно он (КУ202Н). Думаю поменять на зарубежный аналог.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2217
2,201 487
16 2
 
25.06.2012 08:54 #28
К 27 посту Зоркий Сокол заметил,что в сарае не хватает стены-им удалось бежать...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 18.06.2012
Сообщений: 19
Репутация: 10
0 10
0 0
 
25.06.2012 18:34 #29
Цитата:
Сообщение от alexzand
К 27 посту Зоркий Сокол заметил,что в сарае не хватает стены-им удалось бежать...
Твоя фамилия не Петросян случайно? Такие же шутки плоские.
Последний раз редактировалось Prizrak77; 25.06.2012 в 19:08.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2217
2,201 487
16 2
 
25.06.2012 18:48 #30
Ты что обиделся?...
Оценка
Ответ
Страница 3 из 6
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring