Клеммные колодки Keen Side

Тестр Ц4353, 1998 г

Страница 4 из 5
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,300
Репутация: 2223
2,209 1,151
40 80
 
27.09.2020 12:12 #31
Цитата:
Сообщение от spasatell
...- пилите, шура. пилите. она золотая -...
...- пилите, шура. пилите. она ДОЛЖНА БЫТЬ золотая -...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 14
Репутация: 19
9 18
0 0
 
27.09.2020 13:02 #32
С утра перерил все чертежи и на конец-то нашел схему Ц4353 с4-гнездами, но фото с андроида не получается вложит сюда
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,328
Репутация: 806
781 366
23 1
 
27.09.2020 14:40 #33
а фото перешли на почту, на комп. а потом уже сюда...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 14
Репутация: 19
9 18
0 0
 
27.09.2020 17:03 #34
Простите за беспокойство, но комп данный момент не имею, единственное что смогу - переслать кому-то на email (а так человеку помощь очень хочется)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,328
Репутация: 806
781 366
23 1
 
27.09.2020 19:54 #35
ну ссылку лучше наверное будет выложить
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,328
Репутация: 806
781 366
23 1
 
27.09.2020 20:29 #36
если нет питания на измерениях омы, а на килоомах есть, то проблема в переключателе постоянного тока группа контактов 1-2-3 (2-3 должны замкнуться и подать питание) и переключатель килоомы мегомы группа контактов 7-8-9 (8-9 должны замкнуться и подать питание последовательно с выше написанным) и их цепи. на схеме все видно...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.09.2020
Сообщений: 20
Репутация: 12
2 0
0 0
 
28.09.2020 12:20 #37
Короче пролил ещё раз переключатели, только теперь Kontaktreiniger, погонял их, пощёлкал так хорошенько, после десяти минут попробовал, всё заработало. В общем то я тож больше склонялся к версии, что переключатель мудит, просто пролил их изопропилом, не помогло, а вот второй раз Kontaktreiniger, откис собака)))
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 14
Репутация: 19
9 18
0 0
 
28.09.2020 15:05 #38
Только-что отсканировал... Удачи !!!
Вложения
Тип файла: pdf Ц4353 - 2.pdf (376.9 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.09.2020
Сообщений: 20
Репутация: 12
2 0
0 0
 
28.09.2020 15:51 #39
Спасибо, схема в любом разе пригодится.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 852
Репутация: 283
252 190
3 1
 
28.09.2020 21:48 #40
Цитата:
Сообщение от Megavolt 134
В общем то я тож больше склонялся к версии, что переключатель мудит
А обычный омметр не смог выявить плохой контакт переключателя?
Оценка
Ответ
Страница 4 из 5
Метки
схемы, тестер ц 4353
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах