Расчет торцевого бессердечникового тихоходного генератора 1,8-1,9 квт для 24-вольтовой системы

Страница 9 из 10
Эксперт
 
Аватар для Владимир.74
 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
619 325
3 22
 
08.02.2017 17:25 #81
Цитата:
Сообщение от Александр59
100 квадратов меди - это просто сказка) Сопротивление одного метра 0,00017 Ом. Сопротивление 45 метров ~ 0,00765 Om. При токе 30А (это при 150 оборотах на две пары аккумуляторов по 24 В) потери напряжения на кабеле снижения составят ~ 0,23 В или 7 Вт (всего лишь!) из более чем 1800 Вт, которые будут поступать из генератора. Всё очень красиво.
СИП алюминиевый. Самонесущий. Прикинь ещё 50А...даже 60А.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Знаток
 
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
159 60
0 8
 
08.02.2017 18:09 #82
тупиковый потому что при увеличении мощности Вам прийдется ставить шины в руку толщиной)). кабель 3х4 стоит около 50 руб / метр. естественно если поискать. Это кабель в нормальной изоляции. Шина АДО я так понимаю просто голая полоса алюминия?
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 08.02.2017 в 18:14.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 812
936 4
166 1
 
08.02.2017 18:39 #83
Цитата:
Сообщение от AlexeyGT
при увеличении мощности Вам прийдется ставить шины в руку толщиной))
Вот, если под генератор поставить "Трансформатор напряжения ТСЗМ-2.5 380-220/36" - всего 27 кг ...
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 19:02 #84
Цитата:
Сообщение от AlexeyGT
тупиковый потому что при увеличении мощности Вам прийдется ставить шины в руку толщиной)). кабель 3х4 стоит около 50 руб / метр. естественно если поискать.
Если и вправду кабель 3х4 стоит около 50 рублей {сильно сомневаюсь, недавно брал кабелёк 2х0,75, так цена оказалась 16 руб/м}, то тогда по деньгам у самодельщика-"шинника" выигрыш будет минимальным ввиду скромных потребностей для его детища. Ну сколько ему надо? 15-25-40 м, лишь изредка кое-кому 50? А вот по потерям выигрыш существенный, мы же посчитали, что он тройной в пользу шины, поэтому, если что, то "в руку толщиной", это придётся кабель выкладывать, но не шину. У шины есть иной серьёзный недостаток - не переключишь генератор со звезды на треугольник. Так всё время и будешь работать звездой, или тогда тяни сразу три шины))
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
159 60
0 8
 
08.02.2017 19:13 #85
Вы все равно пытаетесь сравнить неправильно. Я же написал выше, в случае кабеля 3х4 делаем генератор не на 24 вольта, а вольт на 100-150, и спокойно с минимальными потерями отправляем энергию к потребителю.

Я вообще боюсь считать сколько будут стоить АКБ, которые в состоянии переварить 1-2 кВт на заряд.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 19:21 #86
Цитата:
Сообщение от AlexeyGT
Этот кабель в нормальной изоляции. Шина АДО я так понимаю просто голая полоса алюминия?
Верно, шина не имеет изоляции. А зачем ей изоляция, если напряжение в ней 15-60 вольт? Там нормальная изоляция, как рыбке зонтик. Крепим шину к мачте через любые изоляторы. Лёд вообще тока не проводит, а дождевая вода имеет сопротивление близко к МегаОму. Даже вода из-под крана в квартире не менее 5 кОм. Т.е .когда по голой шине будет струиться потоками ливневая вода, ток проигнорирует этот канал утечки на мачту, потому что эл.сопротивление алюминиевой шины в миллионы раз меньше, чем сопротивление дождевой воды. В конце концов, покрасить шину всепогодной краской никакая религия не запрещает и этого будет более чем достаточно. Перед земной поверхностью изогнуть шину 15 х4 один раз змейкой (чтоб не притормаживать круговорот воды в природе) и в полиэтиленовую дюймовую трубу 25 мм опустить под землю к дому. Такие пироги)
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,318
Репутация: 417
498 352
141 0
 
08.02.2017 19:25 #87
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=674
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 19:32 #88
Цитата:
Сообщение от AlexeyGT
Вы все равно пытаетесь сравнить неправильно. Я же написал выше, в случае кабеля 3х4 делаем генератор не на 24 вольта, а вольт на 100-150, и спокойно с минимальными потерями отправляем энергию к потребителю.
Я вообще боюсь считать сколько будут стоить АКБ, которые в состоянии переварить 1-2 кВт на заряд.
Ну я же пишу в теме про низковольтный бессердечник, отвечая на Ваш вопрос о том, что не слишком ли много должно потеряться энергии на кабеле снижения. Поэтому сравниваю правильно.А поскольку Вы создали своими руками ( за что - респект!) генератор из асинхронника, рассчитали и специально там сделали высокое выходное напряжение, то совершено правы в том, что желаете применить в своём случае тот кабель, который описываете
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
159 60
0 8
 
08.02.2017 19:56 #89
я просто хотел высказать свои соображения - не вижу смысла делать низковольтный генератор, чтоб потом ставить на изоляторы, крепить, красить, толстенную шину, закапывать ее в землю и т.д.
По моему логичнее сделать вольтаж повыше и легко и не принужденно протянуть обычный кабель. Человеко-часов меньше выходит. да и дешевле выйдет я так подозреваю.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
94 754
2 0
 
08.02.2017 20:13 #90
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
СИП алюминиевый. Самонесущий. Прикинь ещё 50А...даже 60А.
Легко. Правда, немного вызывает вопросы информация
Цитата:
Сообщение от Владимир.74
Я себе СИП протянул 4 х 50 кв.мм.
100кв.мм
да для 2кВт. запас запасович.
Это сколько ж тогда может потянуть моя линия без потерь что б ?? 45 м.п.
Если имеем алюминиевый кабель сечением всё-таки 100 кв.мм и 45 метров длиной, то для расчёта его сопротивления на сайте https://samelectrik.ru/vidy-xarakter...vodov-sip.html дана табличка, где указано, что кабели СИП с несущими жилами при сечении 50 кв.мм имеют сопротивление не более 0,72 Ом*км.
Значит, отрезок в 45 м должен иметь R=0,72/1000*45 =0,0324 Ом.
но у нас сечение не 50, а 100 кв.мм. Значит его сопротивление 0,324/2=0,0162 Ом.
Соответственно, при токе 50 А потери мощности в кабеле снижения сечением 100 кв.мм составят (50А*50А)*0,0162 Ом= 40,5 Вт
Потери мощности для тока 60А в кабеле снижения сечением 100 кв.мм составят (60А*60А)*0,0162 Ом= 58,3 Вт
Если же сечение провода всё-таки 200 кв.мм, а не 100, то и потери окажутся вдвое меньше рассчитанных
Оценка
Ответ
Страница 9 из 10
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх