Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
  

Газовый котел Beretta CITY турбированый. Не переключаеться на отопление

Ответ
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
 
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 12.10.2015, 20:36 #1
Alecsander
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 131
Репутация: 16
Alecsander Новичок
6 56
0 0
По умолчанию Газовый котел Beretta CITY турбированый. Не переключаеться на отопление

Добрый вечер. Газовый котел Beretta CITY турбированый - не переключаеться на отопление. Работает только в летнем режиме (контур ГВС). На трехходовой клапан не приходит питание при переключении (на релле тоже). В положении отопления контур ГВС не реагирует. Какое сопротивление на переменном резисторе в положении отопления?, или может у кого есть схема?.
Alecsander вне форума  
Оценка 0
Старый 12.10.2015, 20:51 #2
alexzand
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,433
Репутация: 2197
alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру alexzand Гуру
2,178 488
16 2
По умолчанию

Реле надо выпаять и проверить-подать на катушку рабочее напряжение и прозвонить,замыкают ли при этом контакты.
alexzand вне форума  
Оценка 0
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Старый 12.10.2015, 22:31 #3
Alecsander
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 131
Репутация: 16
Alecsander Новичок
6 56
0 0
По умолчанию

Релле проверял (выпаял) все в норме. Лето проработал на ГВС ( и сейчас работает), переключил на отопление, пару раз запустился и все. Сейчас отдельно подал питание на сервопривод, замкнул датчик протока - так и "работает" отопление. Схема может есть у кого?

Последний раз редактировалось Alecsander; 13.10.2015 в 08:34.
Alecsander вне форума  
Оценка 0
На вебинаре 10 июня будет детально рассмотрено семейство микросхем VIPer со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения, анонсированы новые регуляторы семейства VIPerPLUS, расширяющие границы применения этих компонентов. Также будут продемонстрированы испытания из лаборатории ST и пример моделирования в среде E-DesignSuite. Участие бесплатное.
Старый 17.10.2015, 22:47 #4
Alecsander
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 131
Репутация: 16
Alecsander Новичок
6 56
0 0
По умолчанию

Заменил резистор "зима" "лето" - все заработало, думаю тема закрыта - решено.
Alecsander вне форума  
Оценка 0
Старый 13.04.2016, 17:45 #5
Kotsiy
Новичок
 
Регистрация: 17.03.2016
Сообщений: 5
Репутация: 10
Kotsiy Новичок
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alecsander Посмотреть сообщение
Здесь электронные корректоры газа.
Добрый вечер. Газовый котел Beretta CITY турбированый - не переключаеться на отопление. Работает только в летнем режиме (контур ГВС). На трехходовой клапан не приходит питание при переключении (на релле тоже). В положении отопления контур ГВС не реагирует. Какое сопротивление на переменном резисторе в положении отопления?, или может у кого есть схема?.

отлично!
Беру на заметку, как решить проблему - спасибо!
Kotsiy вне форума  
Оценка 0
Старый 01.08.2017, 21:35 #6
Alecsander
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 131
Репутация: 16
Alecsander Новичок
6 56
0 0
По умолчанию

Добрый день. Газовый котел Beretta CITY 24 CSI , трансфорсатор розжига на разъеме - при включении котла в сеть сразу трещит розжиг и ничего больше не работает, через некоторое время светодиод красный. Внешне дефектов нет, тиристор уравления тр. розжига проверил. При снятии разъема тр.розжига - навесное на котле не запускается- получается что проблема в плате?, что смотреть дальше?
Alecsander вне форума  
Оценка 0
Старый 02.08.2017, 06:23 #7
KRABIK
Гуру
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 2,522
Репутация: 1016
KRABIK Гуру KRABIK Гуру KRABIK Гуру KRABIK Гуру KRABIK Гуру KRABIK Гуру KRABIK Гуру KRABIK Гуру
1,080 94
264 254
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alecsander Посмотреть сообщение
Внешне дефектов нет,
- просто умиляет и показывает глубину подготовки ...

Цитата:
Сообщение от Alecsander Посмотреть сообщение
что смотреть дальше?
- я бы посоветовал поискать адрес хорошего Мастера или АСЦ ... раз такие вопросы возникают. С газом - не шутят ...
По описанию - все очевидно для мастера.
KRABIK вне форума  
Оценка 0
Старый 02.08.2017, 10:13 #8
Alecsander
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 131
Репутация: 16
Alecsander Новичок
6 56
0 0
По умолчанию

Я не прошу определить "глубину"-но надо работать, я прошу помощи в решении проблемы (почему при подачи питания сразу срабатывает розжиг и блокирует все, - навесное все в норме), мастер пришел и посоветовал заменить плату возможно кз в процесоре.
Alecsander вне форума  
Оценка 0
Старый 02.08.2017, 11:27 #9
Олег52443
Знаток
 
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 314
Репутация: 92
Олег52443 Знаток
90 11
6 0
По умолчанию

это КЗ у мастера в голове ищите настоящего мастера.
Олег52443 вне форума  
Оценка 0
Старый 02.08.2017, 12:29 #10
Alecsander
Новичок
 
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 131
Репутация: 16
Alecsander Новичок
6 56
0 0
По умолчанию

Не доверять "глубине" представителю АСЦ?. Уважаемые мастера, что в Вашей практике небыло такого случая с возможными вариантами устранения проблемы (кроме выше изложеных), чтобы просто помочь многим, кто столкнется с этой проблемой зимой.
Alecsander вне форума  
Оценка 0
Ответ
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Методы снижения пусковых токов импульсных источников питания
Вебинар: Регуляторы VIPerPLUS — решения для источников питания на любой вкус
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru