Специалист
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,592
Репутация: 264
|
Цитата:
Представлены схемы бистабильных коммутаторов для включения или отключения нагрузки путем нажатия на единственную кнопку управления. Включение устройства производится коротким нажатием на кнопку; отключение – более продолжительным нажатием на эту же кнопку.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 02.10.2018
Сообщений: 25
Репутация: 19
|
Вопрос автору по схеме рис.2: чем обосновано изменение сопротивления R4 аж на порядок при увеличении напряжения питания до 100 В, если напряжение насыщения БЭ VT3 всегда остаётся неизменным (0,6-0,8 В)? Скорее, R5 нужно нужно менять. Или здесь заложен какой то скрытый смысл?
И ещё: напряжение на КЭ VT2 в закрытом состоянии составит те же 100 В, а у предложенного к использованию BC639 оно не должно превышать 80 (см. даташит). Поясните, п-ста. |
||
Оценка
|
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |