Специалист
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,572
Репутация: 262
|
Цитата:
EDN Хотя все мы предпочли бы непринудительное охлаждение с естественной конвекцией, многие конструкции и установки просто не могут должным образом охлаждаться из-за низкого уровня и неопределенности воздушного потока, которые обеспечивает этот недорогой и надежный подход. Поэтому очень часто используют один или несколько вентиляторов, нагнетающих воздух с известным объемом и скоростью через корпус или шасси для необходимой тепловой разгрузки нагревающихся микросхем, резисторов, двигателей и других компонентов.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 201
Репутация: 116
|
По поводу пыли, то лучше иметь нагнетание холодного воздуха через фильтр. Измеряя разницу в давлении до и после фильтра (дифференциальный метод, так как разница может составлять буквально 3-4 мм водяного столба), можно определить необходимость замены фильтра.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
|
ИМХО если рассматривать девайс как черный ящик, то нет разницы толкать или тянуть. А вот если смотреть на потоки холодного и теплого воздуха по конкретным конструктивным элементам, то один из вариантов может оказаться предпочтительнее.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 44
Репутация: 22
|
Цитата:
Я просто снимаю декоративную решетку и смотрю, сколько пыли на фильтре. Если пыли много, то жду еще месяца два, пока ее не станет очень много :-) |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
|
Вот еще что вспомнил.
Года три назад встала проблема улучшения охлаждения частотников в закрытом ящике. Появилась заманчивая идея заменить штатный толстый вентилятор двумя потоньше из расчета, что два вентилятора дадут прирост потока в 1,5 раза. Однако дальнейшее изучение вопроса в инете показало, что последовательное включение двух вентиляторов в одной трубе не имеет смысла, т.к. будет работать только один, а второй - крутиться вхолостую. Если исходить из этого правила и считать корпус компа герметичным, то работа вентиляторов и на впуск и на выпуск может быть полезной разве что в виде горячего резервирования. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 44
Репутация: 22
|
И не герметичный он, и совсем не труба.
И вентилятор в БП в любом случае работает на вытяжку. Если не добавлять вентиляторов на вдув, то пыль забивает радиаторы, платы, щели, включая разъемы. У меня избыточное давление в корпусе создают два вентилятора, через фильтры. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Цитата:
Однако дальнейшее изучение вопроса в инете показало, что последовательное включение двух вентиляторов в одной трубе не имеет смысла, т.к. будет работать только один, а второй - крутиться вхолостую.
Если исходить из этого правила и считать корпус компа герметичным, то работа вентиляторов и на впуск и на выпуск может быть полезной разве что в виде горячего резервирования. https://youtu.be/ph-uq_B5TSI?t=4644 |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
|
Да, именно потоков воздуха. При этом в корпусе компьютера, вокруг которого крутится паренек с тепловизором, множество вентиляторов, часть которых "тянет", а часть "толкает". Наиболее примечательным кажется момент с радиаторами охлаждения процессоров (их два многоядерных), на которых соосно установлено по два вентилятора, один на вход, другой на выход. А затем, что интересно, подогретый первым процессором воздух проходит через радиатор второго процессор. И средняя температура второго процессора, очевидно, заметно выше первого. Но такой вариант охлаждения оказался оптимальным. Они могли выбрать и другую схему охлаждения, но поступили именно так.
Причем делают все, как я понял, эмпирическим путём. Поскольку сами-то не изготавливают ни системные блоки, ни материнские платы. А значит, количество вариантов организации воздушных систем охлаждения ограничено. Вот и "тянут", и "толкают". Вопрос пыли, считаю, вторичен. Важно не допустить перегрева с сохранением приемлемого уровня шума. |
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 1 из 2
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |