07.04.2013 23:16 #1
Очень нужна схема позволяющая фиксировать размыкание контактов автоматических выключателей многократного действия (АВМ) после их ремонта в процессе испытания током несколько большем номинального.
Выключатели соединяются последовательно (от1до10шт.) Через них пропускается определенный ток в зависимости от типа в течении
нескольких часов.При этом не должно быть размыкания контактов, а если будет то как их отловить? Номиналы АВМ: 3;5;10;15А. Падение напряжения на контактах около 0,3-0,4В.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
2,199 487
16 2
 
07.04.2013 23:22 #2
Это ТЗ тянет минима 200-500 евроруб.,будь скромней.
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 827
Репутация: 246
231 144
5 3
 
08.04.2013 05:54 #3
Единственное что приходит в голову - Ловушки на релюшках!))
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 2
Репутация: 12
2 0
0 0
 
08.04.2013 15:25 #4
почему последовательно а не параллельно? ток можно создать при низком напряжении? параллельно контактам поставить светодиоды с гасящими сопротивлениями при размыкании они загоряться.если надо дребезг поймать то подключи светодиоды через тригер.гасящее сопротивление выбери по наибольшему напряжению,диоды имеют большой запас по светимости,а оптотиристры можно ставить если к ним подключать исполнительный механизм.Выбор гасящего сопротивления для них как и для светодиодов только при малом напряжении они они из ключевого режима перейдут в аналоговый и к ним надо дополнительно поставить усилитель.
Последний раз редактировалось timofejich; 09.04.2013 в 07:11.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 8
Репутация: 10
0 1
0 0
 
08.04.2013 19:46 #5
1.Последовательно для того чтобы ток был одинаковый во всей цепи.
2.Идея со светодиодами хорошая (я предлагал оптотиристоры) но проблемка в том, что при проверке прикладывается разное напряжение зависящее от номинала(3-15А) и количества проверяемых приборов, можно сжечь оптотиристоры.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
08.04.2013 21:45 #6
У вас постоянное напряжение или переменка? Можно пробовать использовать геркон в качестве датчика тока. Намотать на корпус или соответствующую гильзу провод, количество витков экспериментом, ток у вас не большой. Если переменкой испытывайте, можно катушку запитать через диодный мост соответствующими току и напряжению диодами.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 425
Репутация: 141
124 21
0 0
 
08.04.2013 22:28 #7

Фиксация размыкания контактов АВМ

Цитата:
Сообщение от xlr
...и количества проверяемых приборов...
Сможете нарисовать тестовую схему проверки, как подключены АВМ, источники тока (напряжения), нагрузка (её параметры) и максимальное количество в схеме. Не плохо указать все электрические параметры АВМ: сопротивление в замкнутом, разомкнутом состояниях (на постоянном токе и на частотах 50 Гц и 1 кГц), ёмкость в разомкнутом состоянии между контактами, индуктивность внутренняя при замкнутых контактах и индуктивность выводов до контактов. Параметры нужны для составления приблизительной модели АВМ, по которой можно дальше вести исследования в области методики проверки.
Или воспользоваться методикой и приборами как здесь http://www.megaomm.ru/metodika-prove...do-1000-v.html.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
08.04.2013 22:54 #8
Идея со светодиодами легко выполнима, в силовую цепь добавить реле тока, пусть оно своими контактами включает светозвуковую сигнализацию, тогда караулить особо не надо будет, зазвенело- смотри какой светодиод загорелся.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
08.04.2013 23:14 #9
Цитата:
Сообщение от Павел-1975
в силовую цепь добавить реле тока
Это ещё проще. На пример РТ-40.
__________________
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Последний раз редактировалось Sergey2; 08.04.2013 в 23:47.
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
09.04.2013 21:48 #10
Цитата:
Сообщение от Sergey2
Это ещё проще. На пример РТ-40.
честно говоря про него и думал, но это старые запасы, сейчас может уже что-то посовременнее есть.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх