HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Соединение трансформаторов

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 11.08.2006
Сообщений: 13
Репутация: 11
1 0
0 0
 
21.05.2007 12:43 #1
Проблема в следуюшем- нужен сетевой транс с напряжением на вторичке 220 вольт, найти такой не могу а мотать оооочень не хочется. Можно ли взять два трансформатора 220 > 12 вольт и соединить их 12 вольтные обмотки? Какие могут быть минусы при таком подходе?

Вопрос в донку, так как такая ситуация возникает довольно часто - можно ли соединять вторичками трансы с разными напряжениями, допустим 12 и 9 вольт, чтобы получить в зависимость от потребности большее или меньшее напряжение?
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 05.05.2007
Сообщений: 20
Репутация: 17
7 0
0 0
 
21.05.2007 14:43 #2
Такая схема соединения встречалась в радиотехнических журналах, только, имхо, тот транс, на который будет в качестве нагрузки "подцеплен" другой следующим каскадом, - должен иметь немного большую мощность. Конкретно такая рекомендация попалась в ж. Радиомир, автор статьи А.Кашкаров.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 11.08.2006
Сообщений: 13
Репутация: 11
1 0
0 0
 
21.05.2007 15:45 #3
Можно ли как-то обосновать по-детальнее почему второй транс должен быть мощнее? Если с других обмоток первого транса будет сниматься значительно большая мощность чем со второго, всё равно второй получается должен быть по-больше первого? если так то жаль- проигрыш по массе и габаритам большой получается.
Оценка
Знаток
 
Аватар для RVRSS
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Vilnius, Lithuania
Сообщений: 1,766
Репутация: 106
86 17
5 0
 
28.05.2007 11:18 #4
Цитата:
Какие могут быть минусы при таком подходе?
Почти вдвое большие потери по сравнению с одним трансформатором 220-220 В такой же конструкции.
Цитата:
...можно ли соединять вторичками трансы с разными напряжениями, допустим 12 и 9 вольт, чтобы получить в зависимость от потребности большее или меньшее напряжение?
В принципе это возможно, но нежелательно подключать к вторичке-источнику вторичку-нагрузку с меньшим напряжением, т.к. в таком случае второй (нагрузочный по отношению к первому) трансформатор будет работать с перегрузкой - также, как если вместо 220 В подать в сетевую обмотку большее напряжение.
Цитата:
Можно ли как-то обосновать по-детальнее почему второй транс должен быть мощнее?
Это не обязательно и зависит от желаемого распределения потерь между трансформаторами.
Мне представляется наилучшим и наиболее простым вариант с одинаковыми трансформаторами, хотя если требуемая мощность на "втором" выходе меньше мощности первого трансформатора, то второй может быть и меньше, т.е. просто достаточным для передачи нужной мощности.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.12.2008
Сообщений: 15
Репутация: 10
 
31.12.2008 05:21 #5
Можно включать последовательно вторичные обмотки трансформаторов. Последовательно - значит в фазе. Тогда результирующее напряжение суммируется. потребляемый нагрузкой ток не должен превышать рабочий ток более слабой обмотки.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.12.2008
Адрес: Киев
Сообщений: 17
Репутация: 11
1 2
0 0
 
02.01.2009 17:25 #6
Можна соединять два идентичных трансформатора (чтобы сопротивление соединяемых обмоток было одинаково, хорошо было б учесть сопротивление нагрузки).
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
02.01.2009 17:40 #7
Как понятно из обсуждения Вам нужен изолирующий трансформатор. Каскадно трансформаторы включать можно. При этом следует соблюдать следующие правила:
1 мощность нагрузки не должнапревышать мощность меньшего трансформатора.
2 входное наприжение второго трансформатора должно быть равно или больше выходного первого.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.02.2008
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 493
Репутация: 39
30 30
0 0
 
02.01.2009 19:31 #8
Да, так привильнее будет
Оценка
Новичок
 
Аватар для ghostinshell
 
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Крым
Сообщений: 321
Репутация: 22
12 38
0 0
 
03.01.2009 18:42 #9
Минусы: потребление тока увеличится, т.к. уже двойная нагрузка, а так же на высоких нагрузках, если сечение провода одного трансформатора меньше другого, то там где сечение малое, будет к.з. И вообще советую лучше домотать/намомать трансформатор, безопасней будет!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 21.01.2008
Сообщений: 44
Репутация: 15
5 7
0 0
 
08.01.2009 18:07 #10
Думаю предложенная схема (220=>12=12=>220) вполне работоспособна. В своей практике последовательно соединять трансформаторы н приходилось, зато в бурной юности изнотовил сварочник из двух параллельно соелиненных станочных трансформаторов. Для кратковременных работ было то, что нужно
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Метки
трансформатор
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх