По умолчанию ДД BM-024A не выключается

Накопилось штук 5 не исправных ДД.
Последний BM-024A. Стал искать схему. Увидел ту, что выложила Татьяна-2008. Но, на ней плохо видно, и не указаны номиналы.
Поэтому нарисовал схему.
http://pycgard.ru/cxem/%D0%94%D0%94-BM-024A.gif

На выводе 8 - болтанка. На 7 - стабильно 6 вольт.

На выводе 14, при воздействии на датчик PIR, напряжение сначала немного увеличивается, затем спадает до 2В, затем восстанавливается.

Последний раз редактировалось Евгенiй; 15.03.2019 в 23:18.
Евгенiй вне форума  
Оценка 0
Старый 04.08.2019, 11:02 #62
Andrei_Ch
Новичок
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 4
Репутация: 10
Andrei_Ch Новичок
По умолчанию

Не подскажете почему перегорает резистор R3? Вернее он перегорает когда я данный датчик подключаю через ИБП в режиме работы от аккумулятора.
Andrei_Ch вне форума  
Оценка 0
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы. Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются …
Старый 04.08.2019, 17:06 #63
kovigor
Знаток
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 1,315
Репутация: 188
kovigor Знатокkovigor Знаток
293 0
224 0
По умолчанию

1 МОм, 220В => I = ~250 мкА (это - максимум) => P = 220 * 250 / 1000000 = 55 мВт. Самый маленький выводной резистор, который я когда-либо видел, рассчитан на 125 мВт. Так что для того, чтобы сжечь мегомный резистор в этой цепи, нужно очень постараться. Вы вообще уверены, что туда впаян именно резистор на 1 МОм ?
kovigor вне форума  
Оценка 0
Компания Компэл, – эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, – предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Старый 04.08.2019, 21:29 #64
Andrei_Ch
Новичок
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 4
Репутация: 10
Andrei_Ch Новичок
По умолчанию

Если вы мне то там не такой резистор. Там R3- 220 ом 0,25 Вт
Andrei_Ch вне форума  
Оценка 0
Старый 04.08.2019, 22:20 #65
kovigor
Знаток
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 1,315
Репутация: 188
kovigor Знатокkovigor Знаток
293 0
224 0
По умолчанию

Тогда (ИМХО) при питании от UPS на его выходе не синус, а меандр. А это не только 50 Гц, а еще и высшие гармоники - 100, 150, 200 Гц и т.п. А на этих частотах сопротивление C2 резко падает => R3 начинает греться. Может, я и не прав ...
kovigor вне форума  
Оценка 0
Старый 05.08.2019, 07:39 #66
Andrei_Ch
Новичок
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 4
Репутация: 10
Andrei_Ch Новичок
По умолчанию

Очень даже похоже. У меня была такая мысль. Спасибо, что укрепили её.
Andrei_Ch вне форума  
Оценка 0
Старый 05.08.2019, 21:15 #67
kovigor
Знаток
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 1,315
Репутация: 188
kovigor Знатокkovigor Знаток
293 0
224 0
По умолчанию

У меня на тарой работе была телекоммуникационная аппаратура, которая не работала от UPS. Проблема оказалась как раз в этом.
Попробуйте просто впаять в вашу схему резистор большей мощности или включите после UPS'а фильтр Отто:

http://valvolodin.narod.ru/articles/F_Otto.pdf
kovigor вне форума  
Оценка +1
Старый 06.08.2019, 07:37 #68
Andrei_Ch
Новичок
 
Регистрация: 23.06.2019
Сообщений: 4
Репутация: 10
Andrei_Ch Новичок
По умолчанию

Спасибо, попробую.
Andrei_Ch вне форума  
Оценка 0
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Гетероструктурные транзисторы CoolGaN – преимущества и особенности управления
Пассивные компоненты для передовых разработок
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru