Новичок
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 31
Репутация: 10
|
Доброго времени суток!
Нужна подсказка в каком направлении думать. Есть универсальный блок питания на 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 и 12 В. Индикатор работы устройства горит, но на выходе столь желанного напряжения нет. Необходимо понять что могло выйти из строя. Схема работы примерно такая (мои рассуждения): 220 подается на трансформатор. Трансформатор в нескольких местах катушки имеет выводы. Непонятное мне устройство на плате (наиболее вероятно подстроечный резистор) соединяет тот или иной вывод с одним из входов диодного моста. На второй вход моста подается "нулевой" вывод трансформатора. Параллельно выходам моста припаяны резистор (видимо, чтоб не разряжал устройства) и фильтрующий кондер. Собственно выходное напряжение берется отсюда же. Светодиод через резистор подключен к 1 и 3 выводу трансформатора. Здесь слева на право выводы трансформатора (7,6,5,4,3,2,1 и в правом верхнем углу 0). Тоже самое, только снял "крутилки". Обратная сторона. К диодам слева сверху идет "нулевой" вывод. Итак, что я сделал, прежде чем спрашивать совета. Во первых, увидел, что горит светодиод. После выпаял диоды и резисторы и проверил на мультиметре - все рабочие. Кондер не знаю как проверить, да и на вряд ли в нем дело. Даже если бы не фильтровал - напряжение на выходе должно было бы быть... Проверил переменное напряжение на всех выводах относительно нуля - имеется. Но зависит от положения непонятного регулятора. На том выводе, куда указывает регулятор напряжение нулевое. Итак, вопрос. Что может быть не в порядке? Если проблема в непонятном устройстве, то как его проверить? Если это подстроечный резистор, можно выпаять, но не закорачивать же вместо него. Тогда какой резистор поставить? Если это не резистор то что это может быть? Любой помощи буду рад! |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
|
Судя по фото-один переключатель(слева,1й снимок)-коммутир. обмотки транса(напряж),второй,похож е_полярность(чтобы убедится нужно фото верхней крышки,с обозначениями),но он отсутствует...вывод соедини выводы с э/лита,напрямую,на выход(будет одна полярность,на вых.коннекторе
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 1,102
Репутация: 341
|
Цитата:
Непонятное мне устройство на плате (наиболее вероятно подстроечный резистор) соединяет тот или иной вывод с одним из входов диодного моста
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 31
Репутация: 10
|
Цитата:
Цитата:
Непонятное устройство называется переключатель! Их там 2-а, второй переключает полярность выходного напряжения. Выходное напряжение меряете где? Если на разъёме на конце шнура, то это ошибка, так как он может быть оборван. В этой схеме, с тестером, 5 минут надо что бы найти неисправность. Смотрите обрывы печатных проводников на плате, прозвоните переключатели, почистите контакты их, прозвоните провод до разъёма.... Или обратитесь к более сведущим в этом людям.
Выходное напряжение измерял на переключателе полярности. Обрывы печатных проводников не смотрел, так что это тоже сегодня сделаю. Но все же склоняюсь к тому, что неисправен именно коммутатор... |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 1,102
Репутация: 341
|
А транс то при чём? Светодиод то горит ведь! Прозвонить тестером трансформатор довольно сложно, все концы вторичной обмотки вызваниваются в ноль в данном случае. Коммутатор которым выбирается уровень выходного напряжения разбирать не надо, его просто вызвонить тестером. Контакт который отстоит от других вызванивается с одним из 7-ми оставшихся в зависимости от положения переключателя. Проблемы в этих блоках могут быть в переключателе полярности выходного напряжения, именно в нем контакты чистить.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 31
Репутация: 10
|
Упростил схему до минимума. Избавился от платы. Спаял вместе диоды, параллельно воткнул резистор (560Ом) и кондей (1000 мкФ, 25В). Присоединил к трансу. На выходе ноль... Все диоды проверил еще раз - все рабочие. Может все таки в трансе дело?
Последний раз редактировалось Я Василий; 12.02.2013 в 19:41.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,404
Репутация: 2215
|
Почему на средние отводы соединил?!Возьми крайние(это макимальное переменное напр.),запитай мост-меряй на кондере!(у тебя-же переменка была!,и искрило,по твоим словам,между выводами),может во время твоих операций первичку накрыл?-прозвони-дорлжно быть от200 до 1000 Ом(зависит от сеч.первички)-если не звонится-вскрывай термопред по первичке.ЗЫ:Осталось 2е сосны(из 3Х).
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |