Новичок
Регистрация: 01.12.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 46
Репутация: 11
|
Здравствуйте.
Имеем данный узел. Это один из нескольких элементов зарядного шкафа аккумуляторного цеха. Нужно этот блок запустить индивидуально, должно получится переносное ЗУ. Помогите разобраться как его правильно запитать. Я набросал его схему, но не полную, не все ястно что и как. Со вторичной схемой болие мение понятно, а вот с первичной, темный лес. Там есть ТУМ которого я вижу впервые. Зарании спасибо. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 825
Репутация: 274
|
Здравствуйте, Автомастер. Как подключается эта ячейка в зарядный шкаф? Должен быть силовой разъём. Сделайте его (разъёма) фото. Вполне возможна маркировка на клеммной или контактной колодке.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,208
Репутация: 781
|
ТУМ - это похоже на трансформатор увеличения мощности.
схему если можно, то приведите более полную, и немного в другом виде, не понятно как работают пакетники и пакетники это или нет, ну и разьем соединения надо прорисовать. название зарядного шкафа приведите, по нему можно искать схему. вообще похоже на зарядный шкаф для обслуживания АКБ электрокары... не хватает информации для предметной помощи... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.12.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 46
Репутация: 11
|
основной трансформатор (в схеме ТР-Р) не на 220в, первичная обмотка с очень малым сопротивлкнием, подавал на его сеть, то он быстро нагревается.
Схему первичной цепи уже рисую, немного сложнее задача. На схеме ПК это большой мощный переключатель, он есть на фото. Смотря на схему он нарисован в нейтральном положении, если включить вверх по схему будет режим автомат, включить вниз по схеме режим ручной. Разьем соединения в схеме РШ-1 Названия шкафа незнаю, но ваши догадки вполне возможны. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,208
Репутация: 781
|
на РШ-1 3и4 / 13 и14 подается напряжение зарядки,(переменное) для одного АКБ 16 -20В (не больше), судя по внешнему виду не более 60 вольт встойке при последовательном соединении нескольких (5) АКБ. но это для дома и семьи не надо.
на тиристоре не прорысован управляющий электрод, а именно по этой схеме происходит регулировка тока зарядки....\ схему рисовать надо только в положении переключателя -ручной режим. все остальное можно не прорысовывать, так будет проще.... leg.co.ua/knigi/.../akkumulyatornye-batarei-17.html; почитай вот по этому адресу, это не совсем то,но поможет вьехать в тему...
Последний раз редактировалось spasatell; 30.04.2015 в 07:54.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 01.12.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 46
Репутация: 11
|
Почему переменное?
По схеме напряжение идет через дидовый мост на контакты РШ-1 уже выпрямленное. Плюс прямо на 13,14; а минус через тиристор на 3,4; и зачемто завязано со средним выводом первичной обмотки. А если переключатель ПК перевести в ручной режим (в схеме перемкнутся четыре нижних группы контактов), ток потечет с тиристора на амперметр после через предохранитель 10А на выводы РШ-1 1,2; Почему я эти пары галочками и пометил, как нужные мне. Разве я не прав.?? Ссылка не работает. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,208
Репутация: 781
|
адрес я поправил. надо скопировать и вставить в поисковую строку.
а по поводу диодов и тиристора я не прав. посмотрел еще раз и вьехал. да тиристор стоит в ключевом режиме. надо собрать схему управления, она стояла (возможно и здесь она есть) в другом блоке, которого нет. и меняя частоту и скважность импульсов можно будет регулировать ток. надо прорысовать цепи управляющего электрода... |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,208
Репутация: 781
|
ну ты монстр.
питание приходит по 20 ноге через предохранитель на обмотку тр-р -это фаза на 18 ноге нулевой провод. это номера для РШ-1. я не увидел номера на тр-р нокажеться 1 и 2. самая высокоомная? или нет?. можешь померять сопротивления обмоток на этом тансформаторе?... на сколько вольт стоит контрольная лампа? от нее и будем плясать. это напряжение на обмотке 3-4 тр-р. во сколько раз отдличается сопративление обмотки 3-4 и 1-2 во столько раз отличается напряжение на этих обмотках... напряжение выходное снимается с 1 ноги и 15 ноги рш-1 (земли (но это еще под вопросом))
Последний раз редактировалось spasatell; 30.04.2015 в 22:30.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |