Здравствуйте.
Имеем данный узел. Это один из нескольких элементов зарядного шкафа аккумуляторного цеха.
Нужно этот блок запустить индивидуально, должно получится переносное ЗУ.

Помогите разобраться как его правильно запитать.
Я набросал его схему, но не полную, не все ястно что и как.
Со вторичной схемой болие мение понятно, а вот с первичной, темный лес. Там есть ТУМ которого я вижу впервые.

Зарании спасибо.





Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 825
Репутация: 274
243 177
3 1
 
28.04.2015 22:17 #2
Здравствуйте, Автомастер. Как подключается эта ячейка в зарядный шкаф? Должен быть силовой разъём. Сделайте его (разъёма) фото. Вполне возможна маркировка на клеммной или контактной колодке.
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
Новичок
 
Регистрация: 01.12.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 46
Репутация: 11
1 3
0 0
 
29.04.2015 10:23 #3
Вид сзади. Разъем подключения.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,208
Репутация: 781
756 355
23 1
 
29.04.2015 16:45 #4
ТУМ - это похоже на трансформатор увеличения мощности.
схему если можно, то приведите более полную, и немного в другом виде, не понятно как работают пакетники и пакетники это или нет, ну и разьем соединения надо прорисовать.
название зарядного шкафа приведите, по нему можно искать схему.
вообще похоже на зарядный шкаф для обслуживания АКБ электрокары...
не хватает информации для предметной помощи...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.12.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 46
Репутация: 11
1 3
0 0
 
29.04.2015 17:29 #5
основной трансформатор (в схеме ТР-Р) не на 220в, первичная обмотка с очень малым сопротивлкнием, подавал на его сеть, то он быстро нагревается.

Схему первичной цепи уже рисую, немного сложнее задача.

На схеме ПК это большой мощный переключатель, он есть на фото. Смотря на схему он нарисован в нейтральном положении, если включить вверх по схему будет режим автомат, включить вниз по схеме режим ручной.

Разьем соединения в схеме РШ-1

Названия шкафа незнаю, но ваши догадки вполне возможны.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,208
Репутация: 781
756 355
23 1
 
29.04.2015 21:03 #6
на РШ-1 3и4 / 13 и14 подается напряжение зарядки,(переменное) для одного АКБ 16 -20В (не больше), судя по внешнему виду не более 60 вольт встойке при последовательном соединении нескольких (5) АКБ. но это для дома и семьи не надо.
на тиристоре не прорысован управляющий электрод, а именно по этой схеме происходит регулировка тока зарядки....\ схему рисовать надо только в положении переключателя -ручной режим. все остальное можно не прорысовывать, так будет проще....

leg.co.ua/knigi/.../akkumulyatornye-batarei-17.html;

почитай вот по этому адресу, это не совсем то,но поможет вьехать в тему...
Последний раз редактировалось spasatell; 30.04.2015 в 07:54.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.12.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 46
Репутация: 11
1 3
0 0
 
29.04.2015 21:48 #7
Почему переменное?
По схеме напряжение идет через дидовый мост на контакты РШ-1 уже выпрямленное. Плюс прямо на 13,14; а минус через тиристор на 3,4; и зачемто завязано со средним выводом первичной обмотки. А если переключатель ПК перевести в ручной режим (в схеме перемкнутся четыре нижних группы контактов), ток потечет с тиристора на амперметр после через предохранитель 10А на выводы РШ-1 1,2; Почему я эти пары галочками и пометил, как нужные мне.

Разве я не прав.??

Ссылка не работает.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,208
Репутация: 781
756 355
23 1
 
30.04.2015 08:09 #8
адрес я поправил. надо скопировать и вставить в поисковую строку.
а по поводу диодов и тиристора я не прав. посмотрел еще раз и вьехал. да тиристор стоит в ключевом режиме. надо собрать схему управления, она стояла (возможно и здесь она есть) в другом блоке, которого нет. и меняя частоту и скважность импульсов можно будет регулировать ток. надо прорысовать цепи управляющего электрода...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.12.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 46
Репутация: 11
1 3
0 0
 
30.04.2015 19:57 #9
Вот наконец то прорисовал всю схему.
Правда для меня от этого стало не легче.

Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,208
Репутация: 781
756 355
23 1
 
30.04.2015 22:22 #10
ну ты монстр.
питание приходит по 20 ноге через предохранитель на обмотку тр-р -это фаза
на 18 ноге нулевой провод. это номера для РШ-1.
я не увидел номера на тр-р нокажеться 1 и 2. самая высокоомная? или нет?. можешь померять сопротивления обмоток на этом тансформаторе?...
на сколько вольт стоит контрольная лампа? от нее и будем плясать. это напряжение на обмотке 3-4 тр-р. во сколько раз отдличается сопративление обмотки 3-4 и 1-2 во столько раз отличается напряжение на этих обмотках...
напряжение выходное снимается с 1 ноги и 15 ноги рш-1 (земли (но это еще под вопросом))
Последний раз редактировалось spasatell; 30.04.2015 в 22:30.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring