Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
  

ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 30.11.2018, 22:12 #61
DmitriyVDN
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 1,955
Репутация: 504
DmitriyVDN ЭкспертDmitriyVDN ЭкспертDmitriyVDN ЭкспертDmitriyVDN ЭкспертDmitriyVDN ЭкспертDmitriyVDN Эксперт
476 103
20 8
По умолчанию

Цитата:
А все таки, чем плоха drv103?
ничем если забыть о ваших стенаниях:
Цитата:
Сообщение от Tank095@mail.ru Посмотреть сообщение
Но... когда клапан холодный (-20 на улице), то напряжение нужно одно, а после того как он нагревается до 80 'С, то сопротивление катушки меняется и уже нужно другое напряжение, на том клапан уже не занимает такое же положение.
и тут вы правы, для соленоида сопротивлением 100ом при 20С , сопротивление меняется от 85 до 123ом , при постоянном напряжении ошибка усилия открытия составит +/-20% , при нестабильном питании еще больше.
drv103 это просто ШИМ , ток он не стабилизирует.
DmitriyVDN вне форума  
Оценка 0
Старый 01.12.2018, 09:29 #62
Braen
Banned
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 498
Репутация: 19
Braen Новичок
38 28
26 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
для соленоида сопротивлением 100ом при 20С , сопротивление меняется от 85 до 123ом , при постоянном напряжении ошибка усилия открытия составит +/-20%
Сфуя ли ? ...
Braen вне форума  
Оценка 0
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Старый 01.12.2018, 19:07 #63
batkan
Новичок
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 50
Репутация: 20
batkan Новичок
10 4
0 0
По умолчанию

Привет всем!) усилие открытия а тем более приоткрытия эл. клапана следовательно тока обмотки будет очень сильно зависить от температуры среды ( если не ставить обратную связь положения штока или заслонки) и самое большое влияние будет оказывать вязкость смазки)) которая так или иначе в клапане будет) не парьте мозги просто использовать надо шим регулятор с законом ПИД регулирования и клапан релейного типа ( откр-закр). С соответствующими настройками Пид вам все учтет и инерцию системы и предотвратит от перерегулирования.
batkan вне форума  
Оценка 0
Варисторы и газоразрядники, используемые в LED-драйверах Xitanium для наружного освещения, производимых компанией Philips, позволяют применять эти драйверы в наиболее грозоопасных районах при работе с уличными источниками света.
Обеспечить необходимый уровень защиты драйверов Philips Xitanium позволяют встроенные в них цепи защиты и проектирование с учетом требований стандартов по защите от импульсных помех.
Старый 02.12.2018, 10:36 #64
hrpankov
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,129
Репутация: 353
hrpankov Специалистhrpankov Специалистhrpankov Специалистhrpankov Специалист
484 349
137 0
Cool

https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=535871
hrpankov вне форума  
Оценка 0
Старый 02.12.2018, 14:36 #65
Braen
Banned
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 498
Репутация: 19
Braen Новичок
38 28
26 2
По умолчанию

Болгарин , если ... где там термозависимость ... ???
Braen вне форума  
Оценка 0
Старый 03.12.2018, 12:20 #66
Tank095@mail.ru
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 23.11.2018
Сообщений: 19
Репутация: 9
Tank095@mail.ru is an unknown quantity at this point
0 0
2 0
По умолчанию

Всем привет. Спасибо всем за ссылки и помощь, как придёт запасной клапан начну эксперименты, отпишусь по результатам
Tank095@mail.ru вне форума  
Оценка 0
Старый 08.12.2018, 23:23 #67
viktant
Новичок
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 14
Репутация: 10
viktant Новичок
0 1
0 0
По умолчанию

Если ЩИМом каким-то способом будет управлять датчик температуры, то все изменения с сопротивлением катушки будут незаметны - система управления отработает до нужной температуры.
viktant вне форума  
Оценка 0
Старый 10.12.2018, 14:58 #68
kreking
Знаток
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 430
Репутация: 138
kreking Знатокkreking Знаток
125 21
0 0
По умолчанию

Можно посмотреть в поиске "стабилизатор тока на ОУ" или "...на LM358"
kreking вне форума  
Оценка 0
Старый 16.12.2018, 22:25 #69
hrpankov
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,129
Репутация: 353
hrpankov Специалистhrpankov Специалистhrpankov Специалистhrpankov Специалист
484 349
137 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Braen Посмотреть сообщение
... где там термозависимость ... ???
Кому надобно, он и скукумекает где и как подключить терморезистор ...
hrpankov вне форума  
Оценка 0
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru