Клеммные колодки Keen Side

UPS APC SURTD2000XLI - странная неисправность (горит плата). Разбираемся, почему

Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры. Вызов на дом.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,915
Репутация: 1178
1,324 119
483 1
 
22.10.2024 11:12 #1
На плате есть четыре больших электролита по 450 мкФ: C12, 27, 17, 34.

Неисправность: у С17 почему-то горит плата под плюсовым выводом. При включении слышно слабое потрескивание и едва уловимый запах горелого.

Плата четырехслойная. Гравером снимаем слой за слоем. Bottom layer и Top layer к конденсатору С17 не подключены. Один из средних слоев подпаян к конденсатору и соединяет его плюс с плюсом С34. Другой средний слой соединяет плюс С17 с катодом диода D1 и с одной из ножек резистора R10.

Почему я все это пишу ? Возможно, мое исследование сэкономит кому-то время и силы ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,915
Репутация: 1178
1,324 119
483 1
 
22.10.2024 17:26 #2
Чиним горящее место. Плата больше не горит.

Включаем, от аккумулятора УПС работает корректно, выдает на выход 220В, все гуд.

Подключаем электросеть и через пару секунд выбивает пробки. Проблема в снабберной цепочке R58, C25, стоящей параллельно диоду D13. R58 пятиваттный, керамический. С25 - пленочный, на 1000В и 470 пФ. Его емкость занижена вдвое. Если его выпаять, то видно, что он треснул.

Вот так ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,915
Репутация: 1178
1,324 119
483 1
 
23.10.2024 20:13 #3
Заменил С25.

Потребовалась еще и перемотка трансформатора Т6, он в заряднике управляет затворами транзисторов Q4 и Q14. Первичка содержит 18 витков и (перемотанная) имеет индуктивность порядка 1 мГн. Вторичек две, идентичных, витки я не считал, т.к. это было непросто из-за сильного повреждения обмоток, но перемотанные вторички показывают порядка 4 мГн индуктивности (я измерил длину смотанной обмотки и намотал такую же обмотку проводом такого же примерно диаметра). Индуктивность пропорциональна квадрату кол-ва витков, так что разумно предположить, что вторички содержат по 36 витков. Впаиваем трансформатор на место, соблюдая фазировку его обмоток, включаем и все начинает работать.

Завтра постараюсь загрузить сюда этот фрагмент схемы (всей схемы у меня нет, есть некоторые фрагменты, они немного не соответствуют аппарату, но это лучше, чем ничего) ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,915
Репутация: 1178
1,324 119
483 1
 
24.10.2024 09:14 #4
Вот все, что удалось найти по этому аппарату:

https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=981
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,915
Репутация: 1178
1,324 119
483 1
 
24.10.2024 13:34 #5
Кол-во витков вторичек трансформатора Т6 пришлось уменьшить до 28, ибо с указанным ранее кол-вом витков напряжения на базах Q4 и Q14 улетают далеко за 20В.
С уменьшенным кол-вом витков получаются вполне корректные 17В ...

Померил индуктивности. Для первички выходит 1.24 мГн, а для вторичек - порядка 3.2 мГн ...
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх