28.01.2012 16:44 #1
есть вопрос о неравномерном нагреве статора в генераторе.Прочитал Неисправности синхронных машин но есть сомнения. - это такаяже машина но нагрев равномерный. - а вот по этой есть вопрос сами все видите!
Оценка
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 7
0 0
 
30.01.2012 15:39 #2
Могут быть: короткозамкнутый виток обмотки статора, короткое замыкание шихтованных листов магнитопровода статора, плохая вентиляция в генераторе. Фотографии предоставленные для одного и того же генератора, или двух разных образцов? Какой генератор - синхронный с постоянными магнитами?
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Новичок
 
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
13.02.2012 19:59 #3
Фотографии двух разных генераторов.Они еще разных годов выпуска...на том котором наблюдаються местные перегревы он 62г ,тот на котором нагрев почти равномерен 72г.
Генераторы синхронные с фазным ротором.20 Мв,1056 А.с частотой вращения 375 об/мин.
я выяснил что генератор 62г выпуска имеет конструктивные отличия от другого..например у него имеются шпильки которые стягивают магнитопровод статора,на шпильки одеты втулки,опять же они литые...
как я понимаю наблюдаемый перегрев возникает за счет токов фуко....?
есть только единственный вопрос такая температура нагрева допустима для магнитопровода данной машины?
Последний раз редактировалось Chipa; 13.02.2012 в 20:04.
Оценка
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх