РадиоЛоцман

Простая схема подключения электромагнитного клапана 220В к микроконтроллеру

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
08.12.2012 06:21 #1
Подскажите простую схему подключения электромагнитного клапана 220В к цыфровому выходу микроконтроллера через оптопару
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2235
 
08.12.2012 06:33 #2
Возьми за основу узел управления клапанами в СМ(стир. маш.)-маломощный сим(типа МАС98-1А)+управление с оптопары(транзисторной),проще не придумаешь(ток открывания ЭК определяющий парам. симистора).
Новичок
 
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
08.12.2012 15:21 #3
Мжно нарисовать схему или дать ссылку
Новичок
 
Регистрация: 27.02.2009
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
10.12.2012 15:12 #4
MOC3063 посмотри даташит. там все просто. Если соленоид клапана более 1ампера то симистор туда же(в даташите есть)
Знаток
 
Аватар для Arhimed
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Киев
Сообщений: 226
Репутация: 98
 
10.12.2012 15:13 #5
Схема управления симистором, в том числе и через оптопару, есть в даташитах на оптопары с детектором перехода через нуль и много где ещё: http://tec.org.ru/board/moc3063m/120-1-0-588

Обычно мощности выхода МК PIC или AVR вполне хватает для коммутации светодиода оптопары. Но если уж совсем "кашерно", лучше всё-таки поставить простейший ключик на транзисторе.

"Цифровой" пишется через "и", а не через "ы". Если ваша техническая грамотность соответствует грамматической, обратитесь лучше к специалисту.
Новичок
 
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
10.12.2012 20:44 #6
Спасибо. Симистор BT136-600E.127 подойдет в эту схему?
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2010
Сообщений: 7
Репутация: 13
 
10.12.2012 22:30 #7
Да дело не только в симисторе, дело в нагрузке и исходя из нее родимой выбирается элемент управления. А 136-й потянет приличную нагрузку, шо там магнитный клапан, ему пускатель нипочем(мочьный), смотрите даташит, там усё написано! Удачи!
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 3
Репутация: 8
 
11.12.2012 00:50 #8
Здесь подробно описано такое подключение Управление мощной нагрузкой переменного тока
Знаток
 
Аватар для Arhimed
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Киев
Сообщений: 226
Репутация: 98
 
11.12.2012 01:06 #9
Надо только иметь в виду, что обмотка клапана - нагрузка ИНДУКТИВНАЯ. Т.е. должен быть диод защиты от самоиндукции и прочие элементы, подавляющие всякие "чудеса" реактивностей.

Ещё нюанс: у клапана, как и у реле, есть фазы СРАБАТЫВАНИЯ и УДЕРЖАНИЯ. Если энергоэффективность схемы играет роль, лучше коммутировать клапан не сетевым, а выпрямленным и сглаженным напряжением (оно должно быть МЕНЬШЕ сетевого!) через трёхуровневый ключ (т.е. на короткое время - до 200 мс - подаём напряжение срабатывания, потом опускаем его до напряжения удержания, чтоб не перегревать обмотку). Кстати, тогда вместо симистора можно обойтись более дешёвым тринистором.
Новичок
 
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
11.12.2012 05:28 #10
Диод защиты от самоиндукции ставят при питании индуктивной нагрузки постоянным током. В электромагнитном клапане это увеличивает время переключения. Как правило ставят RC цепь. Надо ли добавлять её для данной схемы? Мощьность электромагнита 15Вт, 220В, симистор на 15А импульсного тока. Примерно какие величины?
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх

Политика конфиденциальности