Здравствуйте.стабилизатор напряжения Huter 400GS. При включении проработав пол-минуту выключается. Затем снова включается, и так постоянно. Встроенный вольтметр в положении "вход" показывает 410 +-3 В постоянно. Замерял на входе стабилизатора напряжение нормальное 220-230 В. Замерил на выходе, перед выключением кратковременный скачек- где то 340В. В чем может быть проблема?
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
514 208
28 2
 
25.01.2015 00:42 #2
Так мы и не услышали ... а реально на входе в сети у тебя сколько было ... всё померял , а 410 v типа как-то обычное дело да ... ну чё его проверять ...
И ещё прилагайте к своим вопросам готовые схемы своих приборов ... вам для себя погуглить нет желания ... а мы типа ищейками тут ...
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
25.01.2015 01:29 #3
Замерял на входе стабилизатора, напряжение нормальное 220-230 В. Замерил на выходе, перед выключением кратковременный скачек- где то 340В. 410 показывает всегда
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,312
Репутация: 419
500 352
141 0
 
26.01.2015 15:40 #4
....oткривай капот, крути потенциометри...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
53 19
6 0
 
29.01.2015 20:23 #5
Прежде чем крутить я б начал с замера опорного напряжения - стабилитрон проверить,и схему-плату увидеть бы может там сделано на МК
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
514 208
28 2
 
29.01.2015 21:08 #6
Он на основе тиристорной коммутации обмоток вольтодобавки ... явно проблемы с управлением ...
Автор упорно не желает двигаться нам навстречу , хотя бы фотографии ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
31.01.2015 10:18 #7
Вот фото. два подстроечных на 2кОм отпаял только, на замену.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
514 208
28 2
 
31.01.2015 10:22 #8
Цитата:
Сообщение от Антон132
Вот фото. два подстроечных на 2кОм отпаял только, на замену.
Что не грузится фото ... открой с помощью Микрософт офис и измени рисунки ... сожми до документа ... сохрани и выложи ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 7
Репутация: 10
 
31.01.2015 10:38 #9
вот, еще раз
Вложения
Тип файла: rar IMAGE00018йцу.rar (1.55 Мб, 0 просмотров)
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
514 208
28 2
 
31.01.2015 13:01 #10
Цитата:
Сообщение от Антон132
вот, еще раз
Реле контакты прозвонил ? Где фото потрохов ? Название микросхемы закрыто ...
Последний раз редактировалось mocart; 31.01.2015 в 13:09.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах