Новичок
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Кировская обл.
Сообщений: 444
Репутация: 32
|
Народ, подскажите, возможно-ли понизить напряжение сети 240 В до 220 или ниже ? Нагрузка небольшая : с/д матрицы (COB) на 20 и 30 Вт. Соответственно, ток 0,1 и 0,14 А. Трансы перематывать не хочется (это уже резервный вариант). Допускаю, что можно домотать еще для плюс 20 вольт и включить в обратном порядке, но, может быть , есть проще вариант.
|
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,859
Репутация: 1167
|
Да, можно так сделать, но вообще-то напряжение в сети может отклоняться от 220В на +/-10%. Т.е., 198 ... 242В - это норма, и на такое напряжение должны быть рассчитаны все потребители, и эта матрица не исключение ...
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Украина
Сообщений: 1,053
Репутация: 223
|
Вообще kovigor прав. 240 вольт допустимое напряжение для матрицы.
Но если уж так припекло делай как советует vadtom, запитай матрицу через конденсатор (в разрыв одного провода, те последовательно), конденсатор будет емкостным балластом. Для тока 0,1 А емкость 16 Мкф, для тока 0,14 А - 22 Мкф. После емкостей напряжение просядет до 220 вольт. Конденсаторы на напряжение не менее 400 вольт. |
||
Оценка
|
Заслуженный Трoлль
Регистрация: 18.01.2020
Сообщений: 122
Репутация: -32
|
Да чушь какая-то !
Током тсабилизируется свечение матриц , накрутил больше- сильнее и т.д. Напряжение на матрице в зависимости от тока - но номинальное 33 вольта примерно . Если он хочет его ограничить сверху чтоб не сгорали цепи светиков матрицы . То ограничитель на полевике в помощ 33 вольта выставил и радуйся .Если получится . Зачем и как в импульсном драйвере заточенном по стаб тока ограничивать сетевое - вы нормальные вообще ? Светодиод - токовый элемент . Нае..лся один в посл. цепочке и напряжение её упало - а регулятор напряжения добавит его и ток на целые увеличивается и приходит звезда остальным - да ? Токовый драйвер держит ток независимо от сети - отстряньте от него .
Последний раз редактировалось RBNJ; 28.01.2020 в 14:58.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Кировская обл.
Сообщений: 444
Репутация: 32
|
Вариант с кондерами отметаю. Это не лучше трансформатора.Даже по объему. Нужно вот для чего :https://aliexpress.ru/item/328504876...62153dc66339b4
|
||
Оценка
|
Заслуженный Трoлль
Регистрация: 18.01.2020
Сообщений: 122
Репутация: -32
|
Цитата:
На сто милиампер можно любое напряжение подобрать . Эту схему вроде ещё кто-то модернезировал потом . https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1580215639 |
||