Shenler: реле, интерфейсные модули

Как из ИБП сделать аварийное освещение?

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
01.09.2011 21:35 #1
имеется в наличии ИБП infosec 500xp аналог ippon, подскажите как сделать так, что бы при включении в сеть ИБП транзитом не давал напряжение на выход... (ну соответственно при пропадании напряжение на входе переходил на АКБ и на выход подавал напряжение)
или тоже самое только с APC 500.
Изображения
Тип файла: jpg -1.jpg (402.6 Кб, 0 просмотров)
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Новичок
 
Аватар для Razvedchik
 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 35
Репутация: 12
2 0
0 0
 
05.09.2011 09:12 #2
Какие преследуются цели такой переделкой (к какому блоку хочешь привязать), если не секрет?
Оценка
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Новичок
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
06.09.2011 02:13 #3
Цитата:
Сообщение от Razvedchik
Какие преследуются цели такой переделкой (к какому блоку хочешь привязать), если не секрет?
блок называется infosec 500xp плата на нем стоит main 873x аналог ippon 500
простая переделка с помощью силового перекидного реле с управляюшими контактами +12В. 1. не надо собирать схему зарядки акб 2. не надо собирать схему подключение резерва.
Цель:при пропадании тока включается свет, пока напруга есть свет не горит.
а тут частенько свет пропадает, по осени так вообще
Последний раз редактировалось dbixanie; 06.09.2011 в 02:21.
Оценка
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Новичок
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
06.09.2011 02:19 #4
Цитата:
Сообщение от asgrisha
Проще всего поставить реле на сетевое напряжение. Своими нормальнозамкнутыми контактами реле отключает выход при наличии напряжения сети и подключает при пропадании. Если не найдете реле с рабочим напряжением равным напряжению сети, то поставьте, например, автомобильное на 12 Вольт и запитайте его через адаптер.
Спасибо ))) но уже как 4е дня, как все установлено и работает )))
да,сделал через реле, OMRON 3-4(общий)-5 и 1-2(+12В) при отсутствии напряжения замкнуты 4-3 при подачи +12 на контакты 1-2 замыкаются 4-5
подпаял контакты 1-2 реле в параллель к реле RY01A по схеме,оно входное и соответственно 4-3 поставил в разрыв на розетки выходные.
При этом АКБ заряжается.
Последний раз редактировалось dbixanie; 06.09.2011 в 02:30.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
07.09.2011 21:49 #5
зачем мудрить ? в ИБП все есть скачай схему или разберись по печатке в силовой цепи там уже стоят реле. просто найди бай пас и разорви эту цепь.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
08.09.2011 00:32 #6
Цитата:
Сообщение от spotkin
зачем мудрить ? в ИБП все есть скачай схему или разберись по печатке в силовой цепи там уже стоят реле. просто найди бай пас и разорви эту цепь.
Вы пробовали это делать? если нет, то теория тут не поможет, логично если реле RY01A удалить или заблокировать то все будет норм, НО я ьы не писал тут если все так просто было бы )))
Реле это удалял из цепи, ИБП сразу ругаться начинает, что нету реле.
ИБП не на гарантии )) нашел на складе ))) заменил АКБ.
ПС. схема прилагается в первом посте.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
08.09.2011 10:13 #7
Цитата:
Сообщение от asgrisha
Зачем рвать цепи, если блок на гарантии?
если на гарантии то вопросов нет.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.07.2009
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
08.09.2011 12:04 #8
Цитата:
Сообщение от dbixanie
Вы пробовали это делать? если нет, то теория тут не поможет, логично если реле RY01A удалить или заблокировать то все будет норм, НО я ьы не писал тут если все так просто было бы )))
Реле это удалял из цепи, ИБП сразу ругаться начинает, что нету реле.
ИБП не на гарантии )) нашел на складе ))) заменил АКБ.
ПС. схема прилагается в первом посте.
Реле RY01A отвечает не только за подачу напряжения на нагрузку но и для заряда АКБ. Приведенная схема ошибочна в части контактов реле RY04 и RY02 судя по всему на них организован стабилизатор напряжения +- 15% к Uвх. Для решения вашей задачи можно разорвать цепь управления в точке 13 и подать на выводы R51, R60 сигнал о пропадании сетевого напряжения с коллектора транзистора Q01A.

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (159.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
08.09.2011 18:58 #9
Цитата:
Сообщение от spotkin
Реле RY01A отвечает не только за подачу напряжения на нагрузку но и для заряда АКБ. Приведенная схема ошибочна в части контактов реле RY04 и RY02 судя по всему на них организован стабилизатор напряжения +- 15% к Uвх. Для решения вашей задачи можно разорвать цепь управления в точке 13 и подать на выводы R51, R60 сигнал о пропадании сетевого напряжения с коллектора транзистора Q01A.
да, может сработать, надо попробовать!
Спасибо Вам за альтернативу! моему решению.
Отпишусь
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
08.09.2011 20:45 #10
Не поверите, Q13 на печатке отсутствует как и Q01A перемычки стоят. R50,51 подпаяны к микросхеме, полагаю,что R60 внутри микросхемы управления, куда и подпаяны два резистора, да и к томуже все так мелко напаяно, куда проще 1 реле поставить и забыть обо всем.
Еще раз спасибо.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх