09.09.2013 21:38 #1
Высвечивается на дисплее ИБП коды ошибок F04 и F07 поочередно. Температура больше 100 град. хотя только что был включен. Предположительно вышел из строя датчик температуры. Вопрос в следующем: где может он располагаться? Трансформатор и радиаторы с полевиками отпадают, смотрели. Коды ошибок именно этого аппарата не нашли. Помогите если кто сталкивался с такими аппаратами!
Оценка
Специалист
 
Аватар для hrpankov
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 422
503 351
142 0
 
10.09.2013 11:08 #2
....может етот?...
http://www.aros-benelux.com/document...000-manuel.pdf
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: г.Славянск-на-Кубани
Сообщений: 60
Репутация: 26
16 46
0 0
 
10.09.2013 18:00 #3
Да да, он самый Спасибо большое за ссылку. Как раз коды ошибок приводят тут. Нашли тот самый датчик на радиаторе был оказывается. Сразу не определили что это может быть он. Будем искать такой же, менять.
Последний раз редактировалось Борбио; 10.09.2013 в 18:09.
Оценка
Специалист
 
Аватар для hrpankov
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 422
503 351
142 0
 
11.09.2013 15:42 #4
.......да закороти его и се........
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: г.Славянск-на-Кубани
Сообщений: 60
Репутация: 26
16 46
0 0
 
12.09.2013 19:55 #5
Да я тоже думал, но пока не стал. Надо посмотреть что это за датчик и какое у него ТКС. Если отрицательное, то соединять нельзя. Руки не доходят пока чтоб снять его.
Оценка
Специалист
 
Аватар для hrpankov
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 422
503 351
142 0
 
13.09.2013 11:15 #6
......да какая разница.......
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 901
866 125
9 5
 
13.09.2013 12:06 #7
hrpankov, да есть разница. Если отрицательный ТКС, то закорачивание - суть высокая температура.
Оценка
Специалист
 
Аватар для hrpankov
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 422
503 351
142 0
 
16.09.2013 11:09 #8
Цитата:
Сообщение от hrpankov
......да какая разница.......
.............пришлос цитировать самого себя....
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: г.Славянск-на-Кубани
Сообщений: 60
Репутация: 26
16 46
0 0
 
18.09.2013 22:35 #9
снял датчик. Холодный - 1 кОм. При нагреве Сопрот. растет - ТКС положит. Вывод - датчик исправен. Полез дальше, оказались в обрыве токоведущие дорожки этого датчика из-за чего и на дисплее было ложное зашкаливание температуры. А в обрыве они оказались из-за вытекшего электролита одного из кондеров на 1360 мкФ/ 450 В. Дорожки в некоторых местах растворились. Надо менять кондер, а такого конкретно не просто найти. Будем ставить в параллель несколько.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх

Политика конфиденциальности