Приветствую всех, есть у меня идея спаять драйвер на LB1946, не могу понять подключение логической части 20,21,22,23 выводов, планирую также поставить режим работы/удержания. В датыше всё на англ.естественно
Предполагаю 23 CLK вывод это сигнал step с 24 выводом ясно что о соединяется либо на землю либо на питание логической части 5в, а что за режим это? также предоставляется две питание от 5в и 3,3в. Меня интересует питание 5в. ![]()
|
||
|
Оценка
|
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2229
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dima190390
Предполагаю 23 CLK вывод это сигнал step Совсем НЕТ. Драйвер управляется 12-ти битным кодом! Выводы 20 21 22 23. 23 - синхронизация 22 - 12-ти витный код 21 - сигн. окончания кода 20 - активация драйвера. |
||
|
Оценка
|
|
Гуру
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,900
Репутация: 1249
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если управлять от микроконтроллера, так лучше что нибудь от макроблока - MBI5039 типа.
|
||
|