Клеммные колодки Keen Side

Стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3-30000

Новичок
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 9
Репутация: 10
0 2
0 0
 
15.04.2016 14:32 #1
Здравствуйте, такая проблема.
Защита отключает нагрузку из-за перегрева одной из фаз.
ЛАТРы двухщеточные, померил токи на щетках после согласующего трансформатора без нагрузки получились следующие значения:
Фаза А: 0,38А 0,8А 222В
Фаза В: 1,89А 0,8А (перегрев этой фазы) 230В
Фаза С: 0,47А 0,18А 228В

С чем может быть связанно расхождение значений тока по щеткам одного ЛАТРА?
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg goMzkRyAVns.jpg (282.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IgyHatula; 15.04.2016 в 14:38.
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.