Страна переходит на газ для отопления .Новые котлы не работают без электросети.Предполагаю использовать аварийный источник питания для компа со стабилизатором.Как решали эту проблему участники Лоцмана?
Оценка
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
21.08.2013 07:27 #2
В котлах не разбираюсь совершенно. Привожу анализ инфы, нарытой в нете.

Расход электроэнергии газовых котлов около 20 Вт

По этой табличке можно определить какой ИБП купить
http://www.ippon.ru/data/photos/smar...timeauth_b.gif

Но судя по блок-схеме http://proheating.ru/uploads/posts/2...5904_shema.jpg, можно запитывать и от низковольтного источника.
Оценка
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2223
2,207 485
17 2
 
21.08.2013 09:13 #3
Так обычно и делают-запитка от бесперебойника(умощняют,то лько,штатный акк-если длит.перебои э/энергии).А питать действит.можно и низкими вольтами(выкидываются 2-а преобразования-12/220В в УПСе и горячая часть в БП котла т.к. основные питания это +12В и +5В,в некоторых,правда,на розжиг идёт 22В(на преобразователь розжига)-тогда только полноразмерное включение УПСа.),т.е. повышаем общую надёжность системы.
Оценка
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 419
500 351
141 0
 
21.08.2013 10:50 #4
....та-а-ак!..... я ду-у-ума-а-аю!..... газ есть, а тока нема!!!.....так?...к етой нестандртной задаче нужно подойти тоже нестандартно.....а именно: раз газа има, то ДВГ с "Москвича", на газе, крутит динамо с "Москвича" и так далее......немудрено дело....лишьби вентилятор компа неостанавливался.....
Оценка
Знаток
 
Аватар для Harl
 
Регистрация: 01.04.2012
Адрес: Малоярославец-город воинской славы!
Сообщений: 473
Репутация: 157
146 113
0 1
 
21.08.2013 11:58 #5
Там в схеме стоит электромагнитный клапан на входе газа 220V.Предполагаю что можно перемотать или купить на 12 V и питать от аккумулятора через реле при отключении 220 V.
hrpankov -идея хорошая- отпишитесь о практических испытаниях.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 22.11.2008
Сообщений: 257
Репутация: 156
145 22
5 0
 
22.08.2013 14:52 #6
В некоторых котлах стоят асинхронные двигатели в насосе. К таким нужно брать UPS c синусом на выходе, а они в три раза дороже обычных.
__________________
oldoctober.com
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 110
Репутация: 79
69 3
0 0
 
22.08.2013 16:57 #7
мне с циркуляционным насосом кроме как 220в 50 гц не попадались. ставили обычный комповый UPS(покупали без АКБ за 100р) с автомобильным АКБ. Подключали через автолампу параллельно с диодом, работал через диод, а зарядка через лампу, чтоб не спалить UPS большим зарядным током.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
22.08.2013 19:41 #8

газовые котлы

Цитата:
Сообщение от Harl
Страна переходит на газ для отопления .Новые котлы не работают без электросети.Предполагаю использовать аварийный источник питания для компа со стабилизатором.Как решали эту проблему участники Лоцмана?
настенные газовые котлы питаются от сети 220 вольт и потребляют от 60вт и более,причем обязательно необходим чистый синус (для ассинхронного-ных двигателя-ей).
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
22.08.2013 22:32 #9
Я бы взял генератор. бесперебойник будет пищать(то что нет напряжения) проверено. и насос нормально работать не будет. А так нет напряжения завел и свет и телек и комп можно включить. можно ещё с автозапуском взять и сделать чтоб при отключении питания запускался.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 9
Репутация: 10
 
23.08.2013 11:07 #10
Электропотребление котла газового в режиме ожидания может и около 20 Вт, но во время работы, когда включается рециркуляционный насос, около 200 Вт. Использую для питания luxeon ups-1000zx, уже 5 лет. Работает надёжно. Аккомулятор автомобильный на 110 Ампер часов, хватает на 10-12 часов работы. Вечером приезжаю, если нет эл.эн. включаю на пару часов генератор UNIVERSAL CC4000. Хватает зарядится, и спать спокойно.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах