ЖК индикаторы и дисплеи KEEN SIDE

Стабилизатор Luxeon FDR10000. При подключении нагрузки выбивает напряжение сети

Страница 3 из 3
Знаток
 
Аватар для bevelsi
 
Регистрация: 01.06.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 1,435
Репутация: 109
97 215
0 0
 
13.02.2013 01:08 #21
выпаял включаю,первый раз включился дотронулся до R28 сразу выбило пробки,включаю второй раз и стаб вырубил опять напругу но без опытов
Оценка
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Знаток
 
Аватар для bevelsi
 
Регистрация: 01.06.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 1,435
Репутация: 109
97 215
0 0
 
13.02.2013 02:09 #22
несколько раз включал с выпаяными резами,вырубает,думаю операционик шалит,завтра буду проверять
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Знаток
 
Аватар для bevelsi
 
Регистрация: 01.06.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 1,435
Репутация: 109
97 215
0 0
 
14.02.2013 16:55 #23
Цитата:
Сообщение от bevelsi
а как же остальные ноги которые выходят на индикацию и операционик?тор запустится?у меня стоит проц НТ46R47 и операционик HA17324A
Купил LM324 она подойдет в место родного операционика?и цоклевка у них одинакова?
Оценка
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
53 19
6 0
 
14.02.2013 17:13 #24
Цитата:
Сообщение от bevelsi
Купил LM324 она подойдет в место родного операционика?и цоклевка у них одинакова?
в DIP корпусе одно и то же
1к1
Оценка
Знаток
 
Аватар для bevelsi
 
Регистрация: 01.06.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 1,435
Репутация: 109
97 215
0 0
 
15.02.2013 01:06 #25
поставил новую лм324,включаю индукционую плиту 2кВт,работает,+включаю пылесос 2кВт,переключается релюшка какаято но работает,но при включении в холостую иногда вырубает пробки в момент включения самого стаба(но когда стаб включеный и включать потребители через него он уже не вырубает напругу)почему он вырубается при запуске?может из за железа своего,его же нужно толконуть наверное,там же железа наверное хоть и китайский киловат 11-12
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
53 19
6 0
 
15.02.2013 11:08 #26
Если автоматы из серии ИЭК-ДЭК и прочий дрэк - то такое возможно
Какая характеристика автомата ?
У меня в мастерской стоят 25А из этих (ставили арендодавцы) и мощные стабы при включении тоже выбивает иногда.
Выход либо норм автоматы типа хагер легранд и тп с характеристикой D либо на 40А ставить.Я сказал в сад - сгорят поменяют
Оценка
Знаток
 
Аватар для bevelsi
 
Регистрация: 01.06.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 1,435
Репутация: 109
97 215
0 0
 
15.02.2013 11:51 #27
у меня дома стоят 16А обычные не дорогие,маркировку не помню,а в мастерской автоматы стоят в соседнем помещении но там они вообще слабые,при подключении на прогоне 3 стиралок ~8кВт в момент включения тенов,четвертую стремно включать может выбить
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
53 19
6 0
 
15.02.2013 12:12 #28
Цитата:
Сообщение от bevelsi
у меня дома стоят 16А обычные не дорогие,маркировку не помню,а в мастерской автоматы стоят в соседнем помещении но там они вообще слабые,при подключении на прогоне 3 стиралок ~8кВт в момент включения тенов,четвертую стремно включать может выбить
У стабов этой конструкции большой ток ХХ.
Поэтому маемо то шо маемо
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх