Помогите решить проблему. Есть два отдельных здания на одном 11 камер на другом 10. как на один сервер подключить два коммутатора сети? ставить вторую Сетевую плату на сервер или .....? (Тянуть 10 к коммутатору на 24 накладно. Спасибо, ждем.
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Новичок
 
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 6
Репутация: 10
 
22.08.2013 14:59 #2
Например так
Для каждого здания для видеонаблюдения свой коммутатор(switch)
Сервер видеонаблюдения (СВН) может распологаться даже в третьем здании. Был бы каналсвязи с ним подходящей скорости.
У коммутаторов бывают uplink- овые порты для соединения похожих коммутатором меж собой.
Если нет такого - соединяешь коммутаторы через порт с т.н. повышеным приоритетом. Ну а дальше какой либо коммутатор соединяешь с СВН.
Понятно, что оптика для таких соединений приветствуется. или гигабитное соединение.
Но нужно считать какой траффик от камер(зависит от степени и алгоритма сжатия видео и разрешения) и смогут ли "провода" пропустить его без лагов.

Я бы не стал в эту сетку пускать физически обычные ПК. мухи отдельно - мясо отдельно.
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 8
Репутация: 10
 
23.08.2013 14:00 #3

Сеть

Спасибо! Будем работать. А если два сервера соеденить между собой, а у каждого сеть своя (на серверах две сетевые карты), как в этом случае? Есть варианты?
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
25.08.2013 13:10 #4
Для решения задачи, нужны исходные данные. Например, расстояние между зданиями, наличие оборудования и его тип, финансовые возможности, и т.д.
Если между свичом и сервером длина кабеля будет превышать 50 метров, то гигабитной скорости не будет, если больше 100 - то 100 мегабит не получить.
Так вот если расстояния позволяют, то в каждом здании необходимо установить по свичу, завести на них камеры, соединить свичи между собой, и один из свичей включить в сервер.
Вобщем давайте больше данных, желательно со схемкой.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
25.08.2013 13:43 #5
Цитата:
Сообщение от ru2fj
Для решения задачи, нужны исходные данные. Например, расстояние между зданиями, наличие оборудования и его тип, финансовые возможности, и т.д.
Если между свичом и сервером длина кабеля будет превышать 50 метров, то гигабитной скорости не будет, если больше 100 - то 100 мегабит не получить.
Так вот если расстояния позволяют, то в каждом здании необходимо установить по свичу, завести на них камеры, соединить свичи между собой, и один из свичей включить в сервер.
Вобщем давайте больше данных, желательно со схемкой.
Это простейшее решение, одна сеть, один сервер. Откуда взято 50 метров? Стандарт GigabitEthernet допускает для кабеля категории 5е длину 100 м. Отличие от FastEthernet лишь в том, что в кабеле используются все четыре пары. Витая пара предназначена для прокладки внутри зданий. Сети в разных зданиях можно объединить с помощью маршрутизаторов с DSL портами, мостов (например М300) или HDSL/VDSL модемов. При этом между зданиями должна быть двухпроводная линия связи. Этим должны заниматься IT-специалисты.
Последний раз редактировалось vishz; 25.08.2013 в 14:36.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
25.08.2013 17:16 #6
50 метров взято из личных наблюдений. Со средней паршивости кабелем 5-й категории.
Модемы как вариант естественно возможны, лишь-бы пропускной способности хватило. Мы-ж не знаем, какие условия и требования у топикстартера.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх