Новичок
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: г.Славянск-на-Кубани
Сообщений: 60
Репутация: 26
![]() |
Высвечивается на дисплее ИБП коды ошибок F04 и F07 поочередно. Температура больше 100 град. хотя только что был включен. Предположительно вышел из строя датчик температуры. Вопрос в следующем: где может он располагаться? Трансформатор и радиаторы с полевиками отпадают, смотрели. Коды ошибок именно этого аппарата не нашли. Помогите если кто сталкивался с такими аппаратами!
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,312
Репутация: 419
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
....может етот?...
http://www.aros-benelux.com/document...000-manuel.pdf |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: г.Славянск-на-Кубани
Сообщений: 60
Репутация: 26
![]() |
Да да, он самый
![]()
Последний раз редактировалось Борбио; 10.09.2013 в 19:09.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: г.Славянск-на-Кубани
Сообщений: 60
Репутация: 26
![]() |
снял датчик. Холодный - 1 кОм. При нагреве Сопрот. растет - ТКС положит. Вывод - датчик исправен. Полез дальше, оказались в обрыве токоведущие дорожки этого датчика из-за чего и на дисплее было ложное зашкаливание температуры. А в обрыве они оказались из-за вытекшего электролита одного из кондеров на 1360 мкФ/ 450 В. Дорожки в некоторых местах растворились. Надо менять кондер, а такого конкретно не просто найти. Будем ставить в параллель несколько.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |