Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"бульдозерный метод" - не лучший метод устранения неисправности.
ivz Ответьте на следующие вопросы: -изменяется ли выходное напряжение при настройке VR541? -изменяется ли напряжение на коллекторе V541 при настройке VR541? Вторичные цепи придётся восстановить т.к с +12 связан цепь стабилизеции напряжения |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 3,609
Репутация: 987
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Про бульдозер трёхтранзисторного БП не соглашусь - иногда это лучший и быстрый выход. Диоды и стабы (мелкие) в первичке лучше менять гамузом, не глядя, выпаять/проверить их нельзя, прибором они нормальные, а под напругой делают, что хотят. Также могут и резисторы тянуться при работе, но это реже. А с вторичкой я прошляпил - нельзя выпаивать диоды, а вот КЗ в катодах надо смотреть всегда. ТС, читай, мотай на ус.
__________________
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
||
Оценка
|
Ответ |
Страница 2 из 2
|
|
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |