Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Купил твердотельное реле PVD1352 (Даташит) и теперь не могу понять с подключением нагрузки. А, именно, я правильно понимаю, что этим реле я могу разрывать землю, а не плюс к нагрузке (нагрузка 12V DC) ? Простите, если не внятно, готов пояснить ...
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2229
2,215 1,158
40 81
 
07.01.2014 15:02 #2
FunCode
этим реле Вы можете коммутировать любую цепь. Необходимо только соблюдать полярность. Для простоты восприятия рассматривайте PVD как обычное реле, к контактам которого уже подключен диод.
Оценка
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Новичок
 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 3
0 0
 
07.01.2014 17:45 #3
У реле есть выходы: 8 помеченный как Source со знаком минус и 5 помеченный как Drain со знаком плюс. Мне надо разрывать плюсовой питающий провод парктроникп. Т.е. я должен к выходу 8 подключить парктроник, а к выходу 5 подключить питающий плюс. Так правильно будет?
Оценка
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2229
2,215 1,158
40 81
 
07.01.2014 18:10 #4
FunCode
Так правильно будет. Обязательно ограничьте ток через светодиод, надо 15-20 мА
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 3
0 0
 
07.01.2014 19:31 #5
Спасибо, ток на диоде, конечно, ограничу. У меня ток нагрузки максимальный 300 мА, судя по figure 2 из даташита, мне достаточно 10 мА на диоде для 350 мА нагрузки при 85 градусах. Это правильно я понял?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2229
2,215 1,158
40 81
 
07.01.2014 19:32 #6
Да Вы всё поняли верно.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 6
Репутация: 10
0 3
0 0
 
07.01.2014 20:42 #7
Спасибо Вам огромное!
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх