			Знаток
			
		
	
 | 
 
			
			Разработал для себя, может и вам пригодится. Прибор определяет последовательность фаз трехфазной промышленной сети 380 В. Если какая-то фаза в обрыве, сигнализирует об этом. Не требует "нуля", не требует внешнего питания, не требует наладки/настройки. Биты конфигурации 0x0FEA. Обновленная прошивка тут 
				__________________ "Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим 
				
					
						Последний раз редактировалось ipaSoft; 16.05.2014 в 07:33.
					
					
				
			 | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Специалист
			
		
	
 Регистрация: 22.11.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 897
				
				
				 Репутация: 273    | 
 
			
			..."Все должно быть простым, насколько это возможно, но не проще." - А. Эйнштейн...  http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/10/ | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Знаток
			
		
	
 | 
 
			
			Пройдено. Первая громоздкая, не собирал. Вторую собирал. Светодиоды светятся оба с едва едва едва заметным отличием. Наш электрик разницы не заметил. Я хотел покупать в местном магазине приборчик, но когда увидел ценник 850 р., подумал, что он того не стоит.
		 
				__________________ "Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Специалист
			
		
	
 Регистрация: 22.11.2012 Адрес: Санкт-Петербург 
					Сообщений: 897
				
				
				 Репутация: 273    | 
 
			
			Ну не знаю, когда-то работал электриком и пользовался такой - нормально. Только она была еще проще - два резистора, конденсатор и два светодиода. То есть как на верхней схеме. И все работало, разница в свечении была заметна. Единственное отличие - еще нулевой контакт использовался. Все это было смонтировано внутри вилки http://oniks-market.ru/shop/UID_2954.html | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Знаток
			
		
	
 | 
 
			
			Да я тоже разницу видел, электрик уж больно возмущался. Да и фазы у нас малость перекошены. Видел однажды такую индикацию в вилке на сварочном источнике ВДМ-ке какой-то. Полезная вещь. Выкладываю обновленную прошивку. Более стабильная работа даже при значительном перекосе фаз. 
				__________________ "Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Специалист
			
		
	
 | 
 
			
			ipaSoft, мне понравилась схемка. Параметры можете привести?  Удобная возможностью применения твердотелки взамен (или последовательно с) VD13. Т.е. добавляется функция контроля. 
				__________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Знаток
			
		
	
 | 
 
			
			Питание микроконтроллера осуществляется примитивнейшим стабилизорованным трехфазным выпрямителем, выполненным на R1-R3, D1-D3, R10-R12, D7-D9, D10, C1.  Синхронизирующие импульсы подведены к портам МК через R4-R6, D4-D6. Шунты R7-R9. Микроконтроллер потребляет около 1.6 мА при напряжении питания от 3 до 5 В. Ток, протекающий через светодиод D11, D12 или D13 (в один момент времени светиться может только один из них) до 1,5 мА. В общей сложности вся схема потребляет около 3 мА. Чисто теоретически, такой примитивный источник питания способен дать до 4-5 мА тока при напряжении 3..5 В. Токи включения твердотельных реле, наверное чуть выше. Я с ними не работал ни разу. 
				__________________ "Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Специалист
			
		
	
 | 
 
			
			С питанием - прекрасно решаемо. Так как насчёт параметров? Они снимались? Какой перекос заметит эта схема? 
				__________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Знаток
			
		
	
 | 
 
			
			В сети нашего предприятия перекос несущественный.  Я симулировал перекос в протеусе, в реальной же практике - нет. Скажите самоучке, какие параметры вам привести? Не понимаю   
				__________________ "Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим | ||
| 
Оценка
 | 
| 
	
		
			
			Специалист
			
		
	
 | 
 
			
			А как Вы повторили входные и питающие цепи промышленных РКФ? (Это не упрёк!) Вот с них и возьмите пример, из паспорта, какие параметры взять за определяющие.  А чтоб самому себе не казаться "самоучкой" - расставьте мощности резисторов на схеме. 
				__________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! | ||
| 
Оценка
 | 
| Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |