DC-DC преобразователи KEEN SIDE

Регулятор реактивной мощности NOVAR 1114

Новичок
 
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
24.11.2014 11:03 #1
Такая проблемка , я обычный монтажник , дали сие устройство. Инструкцию прочитал . Подключил. Запускается первоначальный тест для автоматического распознавания подключения. в конце загорается P=0.

Это означает , что автоматом тип подключения не установился. Ставлю в ручную тип фазное подключение либо линейное один фиг. По итогу P=0 и все....


Может кто сталкивался с таким ? буду рад любой помощи


Регулятор стоит в конденсаторной установке.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,543
Репутация: 499
515 208
29 2
 
24.11.2014 12:41 #2
Цитата:
Сообщение от HapperOk
Такая проблемка , я обычный монтажник , дали сие устройство. Инструкцию прочитал . Подключил. Запускается первоначальный тест для автоматического распознавания подключения. в конце загорается P=0.

Это означает , что автоматом тип подключения не установился. Ставлю в ручную тип фазное подключение либо линейное один фиг. По итогу P=0 и все....


Может кто сталкивался с таким ? буду рад любой помощи


Регулятор стоит в конденсаторной установке.
Мож оно , как женщина , - хочет чтобы его нагрузили ?
http://www.elbalt.net/dok/sml_manual_rus.pdf
http://www.elbalt.net/ ------> http://www.elbalt.net/novar1114.html
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 13:06.
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
24.11.2014 23:42 #3
трансформатор повесили на шину ? возможно и вправду недостаточная нагрузка...
Оценка
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Новичок
 
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 2
Репутация: 10
 
25.11.2014 11:22 #4
Цитата:
Сообщение от zhuks
трансформатор повесили на шину ? возможно и вправду недостаточная нагрузка...
трансформатор на шине , когда был не на шине, писало i=0
Нагрузка достаточная , уже не знаю что и думать
Оценка
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,543
Репутация: 499
515 208
29 2
 
25.11.2014 12:27 #5
Цитата:
Сообщение от HapperOk
трансформатор на шине , когда был не на шине, писало i=0
Нагрузка достаточная , уже не знаю что и думать
А что за пароль требуетя ввести для разблокирования ? Из первой ссылки ... Р=0 исходя из этого - это заблокированный режим - только считывание данных , чтобы управлять- надо , видимо разблокировать - как - красным написано ...
Изображения
Тип файла: jpg 2014-11-25_122553.jpg (180.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Ответ
Метки
novar, конденсаторная
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх