AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ

Страница 45 из 77
Новичок
 
Регистрация: 07.05.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 88
Репутация: 52
40 11
1 2
 
08.01.2015 12:16 #441
Цитата:
Сообщение от hrpankov
...на резюке пад 1в. -> значит ток 0,1а..... на транзисторе пад 14в., ток 0,1а., тепловиделение 1,4вт....
На транзисторе не 14 В, а меньше: минус на резисторе (1 В) и минус на моторчике (2 В). Считайте аккуратнее.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
08.01.2015 13:02 #442
Цитата:
Сообщение от supervolt
Или менять моторчик на новый - что и происходит в 99% случаев.Ибо моторчик не вечен и начинает потреблять больше положенного
По какой причине?
Оценка
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Специалист
 
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 1,101
Репутация: 342
326 33
1 10
 
08.01.2015 15:03 #443
Цитата:
Сообщение от vishz
По какой причине?
Это даже я знаю! Износ щёток или коллектора! При этом они частенько загибаются и начинают тормозить двигатель или полностью его замыкают. Причина износа -непрерывная работа двигателя при работе, так как идёт постоянное отслеживание изменений питающего напряжения 220В. Вот если бы туда воткнуть бесконтактный двигатель типа capstan от видеомагнитофона, тем более что место им теперь на помойке.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 419
500 351
141 0
 
08.01.2015 15:15 #444
Цитата:
Сообщение от psbvolg
Что такое "литоловая баня" ? Смазать редуктор литолом?
..... только изнутри,ПЛЗ, ИЗВ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.10.2013
Адрес: Волгоград
Сообщений: 22
Репутация: 11
1 17
0 1
 
08.01.2015 17:42 #445
Цитата:
Сообщение от hrpankov
..... только изнутри,ПЛЗ, ИЗВ...
Понимаю, что изнутри Снаружи другой и другим буду мазать, но это позже. Дорога с Китая долгая...
ВСЕМ спасибо.
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 419
500 351
141 0
 
09.01.2015 09:57 #446
...нехворай...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 9
Репутация: 10
 
13.01.2015 00:58 #447
Друзья, подскажите. Купил стабилизатор АСН Ресанта 30000/3
Трехфазный. Стаб бу, со слов продавца работал нормально, НО при включению оказалось, что нет...
Один из блоков не работает как должен, а уходит в крайнее положение, после чего через несколько секунд вылетает автомат...
Два других блока работают без нареканий.
Поставил на барахлящий блок плату управления от нормально работающего блока - все работает. Ставлю его родную плату управления - опять глюк... На неисправный плате следы жидкости. Хотя контакты и дорожки целы. Следов гари нет. Но видимо жидкость туда попала, может закоротила что нибудь...

Подскажите, куда смотреть? Чего делать с ним!?

Спасибо огромное!
Оценка
Banned
 
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 419
500 351
141 0
 
13.01.2015 11:47 #448
....платку промой спиртом и подсуши...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.01.2015
Сообщений: 9
Репутация: 10
 
13.01.2015 16:00 #449
Протер и просушил. Не помогло...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.05.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 88
Репутация: 52
40 11
1 2
 
13.01.2015 19:01 #450
Цитата:
Сообщение от ART_K
Друзья, подскажите. Купил стабилизатор АСН Ресанта 30000/3
...
Подскажите, куда смотреть? Чего делать с ним!?
Ну тут особо и вариантов-то нет. Всего два:
1) Поменять плату управления.
2) Починить плату управления.

По идее, схема платы управления должна быть похожа на схему однофазного Ресанта-10000. Посмотрите, на какую схему из тех, что пробегали в форуме, похожа схема Вашей платы. Тогда скажу, куда конкретно надо тыкать тестером (лучше осциллографом) и что смотреть, чтобы определить, что конкретно в плате работает неправильно.
Оценка
Ответ
Страница 45 из 77
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх