Специалист
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 857
Репутация: 286
![]() ![]() ![]() |
Цитата:
1. Предлагали собрать 3-х фазный управляемый выпрямитель. 2. Собрать регулятор тока с применением ШИМ. 3. Из 3-х фазного трансформатора сделать однофазный (при условии, если позволит его конструкция) или включить две катушки в однофазную сеть. При этом потеряете 33% мощности трансформатора. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 857
Репутация: 286
![]() ![]() ![]() |
Цитата:
В наличии был трехфазный трансформатор,с мощным сердечником,вторичные катушки намотаны алюминиевым проводом диаметром 4 миллиметра,по 80 вольт на каждой фазе.Вторичные катушки были соединены звездой.Отмотал катушки до 25 вольт,посадил на трехфазный выпрямительный мост,получил на выходе постоянное напряжение 34 вольта.
Судя по диаметру провода, ток вторичной обмотки приблизительно 25А. При уменьшении напряжения в три раза необходимо увеличить сечение вторичной обмотки в три раза, то есть намотать шиной 35мм2, или снять всю обмотку и затем намотать хотя бы вдвое сложенным проводом диам.4 мм. В этом случае Вы сможете получить достаточную мощность от трансформатора, переделав его на однофазный. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При однофазном включении трёхфазного трансформатора потерями мощности 33% не обойдёшься. Полноценный трансформатор получится только при однофазном включении - это 1/3 мощности. Включение 2-х катушек в одну фазу приведёт к перемагничиванию сердечника, как при включении в 440 В вместо 380. Включение 2-х катушек в две фазы аналогично включению катушки в 190 В вместо 220 В (занижение выходного напряжения). Это без учёта шунтирующего действия среднего стержня.
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 857
Репутация: 286
![]() ![]() ![]() |
Цитата:
При однофазном включении трёхфазного трансформатора потерями мощности 33% не обойдёшься. Полноценный трансформатор получится только при однофазном включении - это 1/3 мощности. Включение 2-х катушек в одну фазу приведёт к перемагничиванию сердечника, как при включении в 440 В вместо 380. Включение 2-х катушек в две фазы аналогично включению катушки в 190 В вместо 220 В (занижение выходного напряжения). Это без учёта шунтирующего действия среднего стержня.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 11
Репутация: 10
![]() |
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 11
Репутация: 10
![]() |
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 11
Репутация: 10
![]() |
Цитата:
За идею использовать ШИМ-регулятор я уже поблагодарил.Сейчас горожу защиту от КЗ и переполюсовки и таймер на отключение. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 07.07.2012
Сообщений: 73
Репутация: 21
![]() |
1 - Защита от КЗ и переполюсовки это реле с диодом, если нужно включает пускатель.
2 - Таймер на отключение по времени это экзотика для полной автоматизации при отсутствии персонала и обслуживания. 3 - Аварийное отключение таймером "по времени" происходит если за заданный цикл заряда не обеспечил достижение заданного напряжения на батарее по таймингу. Это сигнал эксплуатационникам красным светодиодом - "проблема с батареей - обратится к специалистам". 4 - Заряд батареи заканчивается независимо от времени по достижении 29,7 - 30V. Для чего нужно предусмотреть отключение зарядника компаратором при помощи реле указанного в пункте N1. |
||
Оценка
|