Смотря что для Вас означает "хуже". Для одного аккумулятора при коротком замыкании в одной банке и схеме зарядки постоянным напряжением, будут перезаряжаться остальные банки и, при недосмотре, аккумулятор выйдет из строя, а при обрыве в банке - аккумулятор перестанет заряжаться. Именно поэтому стационарные аккумуляторы набирают, зачастую, из отдельных 2-вольтовых банок. При отказе одной ОДНОБАКСОВОЙ банки ее просто заменяют и система продолжает работать.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 907
Репутация: 40
![]() |
.......а по мне пусть одна банка закоротит в 4х последовательно, чем будет нагрузкой всем- при параллельном соединении.......
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для предотвращения упомянутого применяется:
- аппаратная защита от превышения напряжения; - аппаратная защита от превышения зарядного тока; - аппаратная защита от превышения разрядного тока; - механическая защита от неверного подключения; - развитая система сигнализации; - регламент технического обслуживания (с контролем напряжения, плотности электролита и др.) Перечисленным, в частности, оборудована система электропитания всякого автомобиля. Для ветроустановки это также актуально. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Для предотвращения упомянутого применяется:
- аппаратная защита от превышения напряжения; - аппаратная защита от превышения зарядного тока; - аппаратная защита от превышения разрядного тока; - механическая защита от неверного подключения; - развитая система сигнализации; - регламент технического обслуживания (с контролем напряжения, плотности электролита и др.) Перечисленным, в частности, оборудована система электропитания всякого автомобиля. Для ветроустановки это также актуально. ..с функцией МРРТ. ампер до 100. На этой неделе возьму. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 30.03.2015
Адрес: Таганрог Ростовской обл.
Сообщений: 2,502
Репутация: 410
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Куда опять бежишь???? Ещё пропеллер не крутиться! И акумы есть???
__________________
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Правильно. Только проверь у него фактический ток срабатывания. Тепловой расцепитель должен срабатывать через несколько минут. Внутри, обычно. имеется регулировочный винтик теплового расцепителя.
Электромагнитный расцепитель - защищает подводящую линию от короткого замыкания после автомата. Обязательно см. http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_02.jpg . |
||