Клеммники KEEN SIDE

Телевизор Saturn led24 AFK. Напряжение завышенное

Новичок
 
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
22.11.2016 20:28 #1
На блоке питания были вздутые конденсаторы, заменил. На выходе вместо 12v идёт 15v...... Напряжение замерить можно только с "модулем". Не микрушки ли виноваты.(на блоке их две)? Блок AY035D-2SF03
Оценка
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Гуру
 
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,396
Репутация: 2223
2,207 485
17 2
 
22.11.2016 20:36 #2
Уставку вых.напряжения определяет связка-ТЛ431(обязат.проверьте сопротивления в её обвязки)+РС817(оптопара),ну и проверять/менять литы надо не только дутые...
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Новичок
 
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 5
Репутация: 10
 
22.11.2016 21:11 #3
Да...электролиты менял если емкость села более 5%.. Спасибо. Проверю.
Оценка
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Специалист
 
Регистрация: 11.10.2009
Адрес: Урал
Сообщений: 943
Репутация: 245
225 144
6 6
Отправить сообщение для рафаил с помощью Skype™
 
22.11.2016 21:20 #4
Сергей0682, но ведь вы наверно уже знаете, как и уже все в современности, что кроме емкости, необходимо измерять и ЭПС конденсаторов, особенно работающих на повышенных частотах?
__________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Оценка
Эксперт
 
Аватар для gauptmann
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 3,611
Репутация: 987
967 115
20 28
 
22.11.2016 21:27 #5
Цитата:
Сообщение от Сергей0682
если емкость села более 5%.
Это ни о чём. Если нет ЭПС-метра надо подставлять заведомо исправные.
__________________
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх