Не беда. Ветер в 20-25 м/с не каждий день...
А магистральные провода будут служит как токоограничение! ! ! ![]() ![]() ... У безжелезников другие вязкие масс-габаритно-финансовие проблеми. ![]() И вся Сашунская алгебра безполезна, имхо..... |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
![]() ![]() |
На медных проводах не знаю, не стал считать, а если выпрямитель Ларионова поставить на вышке, то именно с вышки можно опустить шину алюминиевую сечением 4х20мм марки АДО (это - мягкая шина). Сопротивление току в такой шине составит 0,029 (Ом*м/кв.мм): 80 кв.мм=0,00036 Ом*м и при длине шины в 50 м её сопротивление будет 0,00036 х 50 м =0,018 Ома
Тут, в этой теме, насчитывали, кажется, ток ампер так 40? Значит падение напряжения "на магистральных проводах" длиной полсотни метров составит 0,018 Ом х 40А ~ 0,73 В На одном единственном диоде выпрямительного моста и то больше падает ( если он, конечно, не диод Шоттки). А стоимость алюминиевых шин примерно 200 руб/кг. Значит, стоимость шины длиной 50 м обойдётся ~2,2 тыс.руб (1000 грн) |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
![]() ![]() |
я не считаю что нужно идти по пути увеличения сечения магистрали, это тупиковый путь развития.
Мое мнение - лучше сделать более высоковольтный генератор, завести фазы в тех помещение трехжильным проводом 3х4 например, а там уже преобразовывать выпрямлять и издеваться над энергией как душе будет угодно. Все потери преобразования останутся в техпомещении (тоже польза на обогрев). дешевле, легче и проще, как мне кажется |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
![]() ![]() |
Цитата:
1)Сопротивление метра медного кабеля КГ3х4 будет 0.017/12кв.мм=0,0014 (Ом*м), что вчетверо хуже, чем у алюминиевой шины 20х4, там R=0,029/80 кв.мм = 0,00036(Ом*м) 2)Стоимость метра кабеля тоже значительно больше, чем стоимость метра шины. Кабель около 100 руб/метр, шина ~44 руб/м Т.е. шину можно взять даже 15х4мм. Будет ещё дешевле платить при покупке, легче обращаться (перевозить, сгибать, прокладывать), а, главное, выигрыш по электропотерям будет всё равно трёхкратный. Завёл в техпомещение, взял второй провод от вкопанного поблизости в землю лома и пожалуйста - можно преобразовывать энергию, как душа пожелает. Если у самодельшика не вышка , а складная мачта, то да, шина ни к селу.
Последний раз редактировалось Александр59; 08.02.2017 в 15:54.
|
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 2,418
Репутация: 633
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Как раз-таки, если посчитать, то в чём "тупиковость", в глаза не бросается.
1)Сопротивление метра медного кабеля КГ3х4 будет 0.017/12кв.мм=0,0014 (Ом*м), что вчетверо хуже, чем у алюминиевой шины 20х4, там R=0,029/80 кв.мм = 0,00036(Ом*м) 2)Стоимость метра кабеля тоже значительно больше, чем стоимость метра шины. Кабель около 100 руб/метр, шина ~44 руб/м Т.е. шину можно взять даже 15х4мм. Будет ещё дешевле платить при покупке, легче обращаться (перевозить, сгибать, прокладывать), а, главное, выигрыш по электропотерям будет всё равно трёхкратный. Завёл в техпомещение, взял второй провод от вкопанного поблизости в землю лома и пожалуйста - можно преобразовывать энергию, как душа пожелает. Если у самодельшика не вышка , а складная мачта, то да, шина ни к селу. 100кв.мм да для 2кВт. ![]() Это сколько ж тогда может потянуть моя линия без потерь что б ?? 45 м.п. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
![]() ![]() |
100 квадратов меди - это просто сказка) Сопротивление одного метра 0,00017 Ом. Сопротивление 45 метров ~ 0,00765 Om. При токе 30А (это при 150 оборотах на две пары аккумуляторов по 24 В) потери напряжения на кабеле снижения составят ~ 0,23 В или 7 Вт (всего лишь!) из более чем 1800 Вт, которые будут поступать из генератора. Всё очень красиво.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.12.2008
Сообщений: 523
Репутация: 102
![]() ![]() |
Пардон, про 1800 Вт я загнул,конечно, но про 30 А и 7Вт - правильно. Я "купился " на одну из табличек испытаний генератора Владимира.74, там при 150 оборотах показано, что на выходе гены ~60В. Я их в уме умножил на ток, который образуется при подключении аккумулятора в качестве нагрузки.
|
||