Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,553
Репутация: 137
![]() ![]() |
Цитата:
...Читаем постом выше ... "ищи косяк в пайке реле" !!! |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,058
Репутация: 890
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Новичок
|
Подключил стабилизатор через лампочку 150 Вт. Всё нормально работает, напряжение на выходе показывает 220в (на холостом ходу), лампочка, через которую подключаю стабилизатор, в момент включения мигает на 1/3 часть от своей яркости и погасает, но... при включении напрямую в розетку через автомат 16А автомат выбивает. Вопрос : на самом стабилизаторе стоит автомат 25А, по законам соблюдения селективности перед ним нужно ставить не менее 25 А. Может это от броска тока в момент включения стабилизатора в сеть выбивает автомат, все таки стабилизатор на 5кВт?
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 20.07.2016
Адрес: Россия, Амурская область
Сообщений: 1,179
Репутация: 146
![]() ![]() |
Фобос, 16А это 3,5 кВт нагрузки. Да и устанавливать стаб нужно ДО всех внутридомовых защит, чтобы они защищали его от кз по выходу.
Ну и вводный автомат должен быть всяко не менее 25 ампер перед стабом (хотя он не нужен, в стабилизаторе уже есть... ЗЫ. сетевые электролиты проверьте.
Последний раз редактировалось Bobr_; 31.10.2017 в 20:34.
|
||
Оценка
|
Новичок
|
Какие там сетевые ...1000мкх25в....я вот не пойму почему автомат на 16А выбивает когда включаю в сеть 220 вольт стабилизатор без нагрузки? Просто автомата на 25А не было дома, а стабилизатор принесли на ремонт. Придется автомат покупать что-ли чтобы проверить т.к. как-то не доверяю я автомату на стабилизаторе он там совмещенный с переключателем для режима подключения нагрузок напрямую без стабилизатора (режим "байпас".)
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 26.07.2012
Адрес: Украина
Сообщений: 320
Репутация: 87
![]() |
Включай через ЛАТР с вольтметром и амперметром, плавно повышай входное напряжение. Трансформатор мощный и ток намагничивания, при включении большой.
__________________
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Днепр
Сообщений: 378
Репутация: 58
![]() |
У всех этих дешевых стабов релейных , в особенности Ресанты и клоны с такого же завода очень большой ток при пуске. Связано это с экономией материала на всем , начиная от сечения и качества сердечника до кол-ва и сечения витков.
Это дешевая китайская поделка из навоза и палок. Сколько их прошло через сервис с подобными симптомами.Причем в начале вроде как работал а прошло время и все.
__________________
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
||
Оценка
|
Новичок
|
Всё совершенно верно! Был большой пусковой ток, поэтому и срабатывал автомат на 16А. Поставил в разрыв сетевого провода автомат на 25 А (на всякий случай, т.к. в стабилизаторе уже стоит на 25А) и всё заработало нормально- автомат не выбивает.
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |