Специалист
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,238
Репутация: 255
![]() ![]() ![]() |
У Вас реализован алгорит поиска точки МРРТ? Если резерв мощности потребителя меньше максимально возможной мощности с генератора, то авария ветряка неизбежна по законам теории вероятности. Установленная непосредственно на генераторе балластная нагрузка с простейшим датчиком, например, на герконе будет гарантией надёжности системы.
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 542
Репутация: 73
![]() |
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,238
Репутация: 255
![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
![]() ![]() |
реализован.
Еще раз повторюсь, при отслеживании мощности Вы не контролируете обороты ветроколеса. А так как при усилении ветра мощность ветроколеса растет быстрее чем способность генератора снимать ее при увеличении оборотов, никакой балласт Вас не спасет если критическая точка пройдена. Спасет только увод ветроколеса, например складывающийся хвост. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
![]() ![]() |
сейчас у меня такой алгоритм.
каждые 250 мс замеряются обороты, идет сравнение с предидущим замером: а) если измеренные обороты меньше либо равны (<=) преидущему значению увеличиваем скважность ШИМ уменьшая нагрузку на генератор (ветроколесо); б) если измеренные обороты больше (>) преидущего значения уменьшаем скважность ШИМ увеличивая нагрузку на генератор (ветроколесо); в) если измеренные обороты больше (>) максимального значения (задается пользователем) ключ нагрузки открывается на 100%. При этом используется не метод последовательных приближений (очень медленный метод, хорош для солнечных батарей) при изменении ШИМ, а пропорциональное регулирование (быстрая реакция на изменение оборотов, хорошо отрабатывает порывы). Отбор мощности начинаю со 100 об в минуту. При ровном ветре ветроколесо работает практически на одних и тех же оборотах, ровно выдавая мощность. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,238
Репутация: 255
![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2016
Сообщений: 1,415
Репутация: 168
![]() ![]() |
если подумаете над условиями А и Б то поймете что обороты никогда не будут стабилизированными.
На ровном ветре МППТ так и должен работать. При порыве и обороты и снимаемая мощность идут вверх, после порыва соответственно вниз. |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |