15.01.2019 08:23 #11
https://yadi.sk/d/klYbdHl7jaZHmA
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,254
Репутация: 1324
 
15.01.2019 09:52 #12
Тогда только к специалисту, к сожалению ...
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,914
Репутация: 846
 
15.01.2019 10:22 #13
Witaliu, блоки управления стабилизаторов мощностью более 5 кВт построены по идентичным схемам. В качестве исходной можно взять от любого доступного. Раз уж Вы нарыли принципиальную схему, то разберитесь в ней.
Для начала проверьте работу блока питания на наличие и соответствие напряжений, указанным на схеме. На время проверки отключите разъём CN2.
Если напряжения окажутся в норме, можно будет двигаться дальше.
Желаю удачи.
Новичок
 
Аватар для Witaliu
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 14
Репутация: 11
 
15.01.2019 10:28 #14
У транзистора TIP42C мне кажется очень завышеное напряжение в приделах 40 вольт
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,060
Репутация: 893
 
15.01.2019 11:20 #15
Цитата:
Сообщение от Witaliu
Нужна помощь в ремонте Стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W
- привози ...


Цитата:
Сообщение от Witaliu
У транзистора TIP42C мне кажется очень завышенное напряжение в приделах 40 вольт
- кажется - крестись ... ты гадаешь, что недопустимо в ремонте. Знаний - "0", оборудования - "0" - ноль на ноль - результат - НОЛЬ!
Новичок
 
Аватар для Witaliu
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 14
Репутация: 11
 
15.01.2019 17:20 #16
Ты сам полный ноль, если кроме критики ума больше не хватает...
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,900
Репутация: 1251
 
15.01.2019 20:08 #17
Цитата:
мне кажется
Что ты
Цитата:
сам полный ноль
Крестись, когда кажется.
И на кого ты пыжишься наехать, ноль без палочки ?
KRABIK просто без дипломатии тебе дал диагноз. Кажутся только черти. Кажется ему. Очередная кухарка, претендующая на управление государством.
Banned
 
Регистрация: 09.01.2019
Сообщений: 227
Репутация: 9
 
15.01.2019 20:37 #18
Bместо чтоб посоветовать заменить явно оборванный TIP42 , на чела вылили уже ведро дерьма .
Новичок
 
Аватар для Witaliu
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 14
Репутация: 11
 
15.01.2019 20:57 #19
Я выпаивал транзистор и проверял на транзистор тестере Китайском всё в норме рабочий, ну попробую ещё новый впаять...
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,914
Репутация: 846
 
15.01.2019 21:46 #20
Цитата:
Сообщение от Witaliu
У транзистора TIP42C мне кажется очень завышеное напряжение в приделах 40 вольт
Какие 40 вольт? Вся плата управления питается напряжением +/- 15 В!
Вы хотя бы понимаете, как и где нужно проводить измерения?
С таким подходом Вы просто угробите прибор окончательно.
Ответ
Страница 2 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх

Политика конфиденциальности