has a little shameless behaviour in the past
Регистрация: 13.02.2019
Сообщений: 745
Репутация: -30
![]() |
Цитата:
Есть и такие ... но это телефонные ... встречаются редко ... и плюются все ... в "магистрали" ... если в узком месте в лаве где запутался ... порвал ногами да вылез , а в этом грёбанном изобретении запутаешься ... можно остаться там навсегда ... не успеешь в критический момент выскочить ... Правда производители и на "магистральку" поналили капрона толстого счас ... не зачистить зубами , как раньше ... и вдвое - тоже сложновато порвать ... |
||
|
Новичок
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 39
Репутация: 27
![]() |
Надо бы посмотреть напряжение в момент пуска до этого "удлинителя", может оно садится уже на входе, а потом эти 20 метров добавляют своё и всё, приехали. Тем более, что нынешняя медь - это какой-то китайский булат из вторсырья и сечение "коммерческое".
Последний раз редактировалось Admin; 20.03.2025 в 14:09.
|
||
|
Новичок
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 12
Репутация: 12
![]() |
Цитата:
В удаленном на 20 метров помещении (проведена проводка проводом 2 * 1,5 мм) при пуске холодильника Атлант мощностью 150 ватт напряжение падает до 126 вольт, стабилизатор на 1000 ватт не помог, у него нижний порог 140 вольт. Что можно придумать для организации запуска? Есть автоинвертер на 300 ватт (с 12в на 220в), есть автоаккумулятор 12в, есть энное кол-во конденсаторов советских бумажных... Как бы добавить импульс в момент пуска, всего то надо на 1-2 секунды...
P.S. Переделать проводку не советуйте, некоторые причины не позволяют. как правило он раз в десять больше рабочего проблема решается путем установки пускателя на тиристоре, который ограничивает ток в момент пуска на мс или секунды. |
||
|
Новичок
Регистрация: 05.09.2016
Адрес: Волгоград
Сообщений: 53
Репутация: 19
![]() |
1- какое напряжение сети? Если оно в норме то
Включите чайник или утюг и померейте напряжение, если просело ниже нормы то дело в проводке. 2- что ещё запитано по проводу 1.5мм.кв. какой течёт по нему ток. 3- до этого чё за провода сечение, откуда запитываетесь? |
||
|
Новичок
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 52
Репутация: 16
![]() |
Заменить компрессор на инверторный. После диодного моста поставить электролиты большей емкости, а также неэлектролиты. Диоды в мосту ампер на 20 каждый и 400 вольт обратного напряжения. Такая схема даст запас мощности на несколько секунд, что хватит для раскручивания эл.двигателя компрессора, при условии, что он рабочий.
|
||
|
Новичок
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 4
Репутация: 11
![]() |
Если у вас проблема с просадкой напряжения только вовремя запуска холодильника, то купите источник бесперебойного питания "ippon smart winner 3000" и будет вам счастье если конечно бюджет позволяет. Краткая характеристика: на выходе чистая синусоида, имеется синхронизация с эл. сетью, применяется для питания телекоммуникационного оборудования.
|
||
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 284
Репутация: 20
![]() |
При перемещении к розетке 220в он работает отлично. Еще раз - при пуске напруга (я меряю) падает до 120 вольт, конечно он не может запуститься. Вопрос как согласовать киловаттный инвертор автомобильный с сетевыми проводами, плюс сделать так, чтобы он включался на несколько секунд в момент запуска (через реле, а оно должно срабатывать в момент падения напруги).
|
||
|
Новичок
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
![]() |
А как падает в сети (в месте подключения 20м)? Уже же говорили, часть падает в сети, соответственно еще больше на 20м. Если падение только на этих 20 метрах, что сомнительно (1,5мм2 медный провод выдерживает 4,2кВт 23А), скорее дело в скрутках или это не 1,5мм2. Пусть то хоть бункер на 20 метровой глубине (только если не залит 20-ю метрами бетона
)) , можно провести новый кабель. Параллельно холодильнику поставить батарею конденсаторов (когда-то так ставил на сварочник, дуга загоралась меньше садя сеть). Заменить холодильник на абсорбционный (бескомпрессорный). Самому интересна эта тема, так как генератор 2,2кВТ при пуске не может запустить два холодильника разом, один отключаю на момент запуска генератора.
Последний раз редактировалось k77; 18.07.2019 в 20:37.
|
||
| Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |