Цитата:
Сообщение от vishz
ТС говорил, что у него нет доступа к началу линии.
Сейчас говорит есть. Сначала все было другим
Последний раз редактировалось k77; 24.07.2019 в 01:50.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 898
863 125
9 5
 
24.07.2019 02:00 #242
Бесперебойник, даже дюже мощный не подойдёт. Если в сети не будет напряжения хотя бы полчаса, батарея в нём за это время разрядится и он больше сам не включится при появлении напряжения.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 9
Репутация: 11
1 0
0 0
 
24.07.2019 08:09 #243
Цитата:
Сообщение от armada
Спасибо, буду пробовать, терять нечего...
И вопрос - не подойдет ли для эксперимента Т-180, военный, в нем вроде тоже две одинаковых обмотки?
если 180 это мощность то для экспериментов пойдет
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.04.2011
Адрес: Севастополь
Сообщений: 48
Репутация: 29
19 20
0 1
 
24.07.2019 08:37 #244
Да не будет счастья!
Любой холодильник жрет току, как лошадь овса. Особенно на старте. А стартует он с завидной периодичностью.
А если линия питания плохая, и никак от этого не избавиться, то и напряжение на конце линии будет просажено в любом случае. И большого тока с такой линии не вытянешь, то есть мощности. Ибо Р=U*I=(Rл+rх)*I^2. Здесь Rл - сопротивление линии, rх - сопротивление холодильника на старте. Обычно Rл << rх. А у Вас наоборот Rл>>rх.
Как сказали выше "через соломинку море не выпьешь".
Закон Ома не обманешь.
Можно, конечно, попробовать японский холодильник на 110 Вольт очень маленькой мощности. Но можно и спалить его...
Вроде все ясно.
Обсуждать боле нечего.
Остающимся - интересной дискуссии!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 51
Репутация: 16
6 0
0 0
 
24.07.2019 08:46 #245
Там либо проводник из нихрома, либо нагрузка где-то в скрытой части проводки.
У меня в МКД есть самый верхний технический этаж. Иногда туда пробираются маргиналы, снимают эл.выключатель и подключают к проводам зарядку для сотового телефона. Для зарядки телефона энергии хватает. А для холодильника при таких условиях вряд ли.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.04.2011
Адрес: Севастополь
Сообщений: 48
Репутация: 29
19 20
0 1
 
24.07.2019 08:51 #246
Цитата: Докладываю - напруга без нагрузки - 232 в, с нагрузкой 200 ватт(лампа накаливания) - 186 в. Но вот при пробе с утюгом 1000 ватт беда - 110 вольт ровно...
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос. Сеть у Вас слабая (большое внутреннее сопротивление). Дальше ничего не получится. С такой сети большого тока не вытянешь. Считаю вопрос, т.е. тему, закрытым. Всем удачи!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
24.07.2019 09:07 #247
Цитата:
Сообщение от vishz
Если в сети не будет напряжения хотя бы полчаса,
Это не автономное питание и если нет напряжения сети, какой смысл держать его включенным (своим писком достанет). Когда пропадает электричество, через определенное время УПС отключает нагрузку и сам отключается, при появление заряжает АКБ, а чтобы заработал нужно включить.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
938 4
166 1
 
24.07.2019 09:22 #248
Цитата:
Сообщение от armada
Докладываю - напруга без нагрузки - 232 в, с нагрузкой 200 ватт(лампа накаливания) - 186 в. Но вот при пробе с утюгом 1000 ватт беда - 110 вольт ровно..
Ваша и k77 проблема, к сожалению, в том, что Вы плохо понимаете, какие электрические параметры Вам нужны.
Вам должно быть понятно, что 200-ваттная лампа при напряжении 186 вольт имеет мощность вовсе не 200 ватт, а 1-киловаттный утюг при напряжении 110 вольт имеет мощность всего 250 ватт (мощность пропорциональна квадрату напряжения) и потребляет ток всего около 2 ампер.

Для запуска компрессора холодильника нужно всего-то, обеспечить номинальную силу тока 4-5 ампер через две, включенные параллельно, обмотки двигателя в течение 2 секунд. Эта сила тока на пкскозащитном реле написана - не работает это реле при низком напряжении - его незапуск предусмотрен разработчиком холодильника, чтоб компрессор не сгорел при остановленном роторе.

Из Вашей проводки, как следует из Вашего опыта с утюгом, Вы нужную силу тока "добыть" не можете - слабовата она для надежной работы холодильника.
Цитата:
Сообщение от Цигун
давай так : раз напругу сажает вдвое ... значит и сечение твоё вдвое меньше , а значит 1,9 ампера твоя проводка может номиналом тянуть
- Совершенно верно!
Цитата:
Сообщение от vishz
Максимальная мощность, которую можно получить из этой линии - 232 ВА.
И это тоже верно.
__________________
С уважением, А.Малышев
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
25 40
13 3
 
24.07.2019 09:35 #249
Цитата:
Сообщение от Basilio_Cat
Сеть у Вас слабая
Об этом все знают и говорят с самого начала. На других форумах давно бы закрыли тему из-за недостаточности данных. Мы до сих пор не знаем состояние сети до этого провода... "все рабочее и исправное", почему не хочет менять плохую проводку... "вам это не интересно будет" и т.д. Имеющиеся данные постоянно корректируются. Как можно решить задачу не выполняя действия по порядку, а начать с конца?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 898
863 125
9 5
 
24.07.2019 09:41 #250
Цитата:
Сообщение от k77
Это не автономное питание и если нет напряжения сети, какой смысл держать его включенным (своим писком достанет). Когда пропадает электричество, через определенное время УПС отключает нагрузку и сам отключается, при появление заряжает АКБ, а чтобы заработал нужно включить.
А кто его будет включать? Холодильник, как правило, включается на круглосуточный режим.
Оценка
Ответ
Страница 25 из 27
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх