Новичок
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДОНЕЦК
Сообщений: 313
Репутация: 58
![]() |
для стандартного включения транзисторных оптронов используются две схемы включения: повторитель и инвертор.
хотя про базовые резисторы частенько забывают... |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.11.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 236
Репутация: 17
![]() |
согасен . в нижней подтянуть резюком нужно. у верхней минус-она при включении в линию лезет, пока мк ноги инициализирует, но на это почему-то закрывают глаза. вторая по-моему этого недостатка лишена плюс сигнал НЕ инвертирует. других недостатков не вижу. ваше мнение?
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 850
Репутация: 153
![]() ![]() |
Цитата:
хотя про базовые резисторы частенько забывают...
Цитата:
согасен . в нижней подтянуть резюком нужно
Цитата:
у верхней минус-она при включении в линию лезет, пока мк ноги инициализирует, но на это почему-то закрывают глаза. вторая по-моему этого недостатка лишена плюс сигнал НЕ инвертирует. других недостатков не вижу. ваше мнение?
__________________
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
Последний раз редактировалось bobesh; 31.12.2009 в 07:59.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.11.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 236
Репутация: 17
![]() |
Цитата:
проанализируёте работу для верхней схемы: re\de и DI собраны по предложенной верхней схеме. при подаче птания на мк. пока он включается и переводит ноги на вход или в выход ноль. проходит немало времени-в пределах секунды(зависит от кондёра на MCLR для PICа). всё это время светодиод не горит или неизвестно, транз закрыт, на выходе еденица, в линию лезет мусор. а если это горячая замена на работающей линии? вторая схема по-моему указанного недостатка лишена(при наличии подтягивающего к земле резистора) |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 850
Репутация: 153
![]() ![]() |
Цитата:
проанализируёте работу для верхней схемы
![]() На второй (нижней) схеме активным уровнем на входе является лог.1, при этом транзистор оптрона также открыт и на его выходе будет лог.1. Если на вход подать лог.1 и лог.0, соответственно для первой и второй схем, на выходе их будет, соответственно, лог.1 и лог.0. Таким образом, независимо от логического уровня на выходе МК на выходе оптрона будет тот же, вполне определенный уровень. Т.е. схемы абсолютно равнозначны и непонятно откуда пойдет "мусор". Если же при инициализации процессора (после включения питания) на его выходах появляется "мусор", то это проблема программиста - сваять такую программу, чтобы не было его. Этот "мусор" будет одинаково поступать на выход и первой, и второй схем, поэтому схема оптронной развязки в этом деле не при чем; она пропускает то, что подали на ее вход.
__________________
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
Последний раз редактировалось bobesh; 01.01.2010 в 11:28.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.11.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 236
Репутация: 17
![]() |
для верхней схемы: для того чтобы схема rs485 работала в режиме приёмника на входах re\de должен быть лог ноль, то есть на фотодиоде дб ток, то есть на выходе read\wrate ноги мк должен быть лог ноль. независимо от того что на ноге TX. для перехода в режим передачи на вход re\de нужно подать лог единицу.
в итоге, пока мк иннициализируется, определяет ноги и зажигает фотодиод, на входе re\de висит лог единица, то есть схема независимо от программы(мк ещё только стартует) лезет в линию. правильно? |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 850
Репутация: 153
![]() ![]() |
Цитата:
для верхней схемы: для того чтобы схема rs485 работала в режиме приёмника на входах rede должен быть лог ноль, то есть на фотодиоде дб ток, то есть на выходе readwrate ноги мк должен быть лог ноль. независимо от того что на ноге TX. для перехода в режим передачи на вход rede нужно подать лог единицу.
в итоге, пока мк иннициализируется, определяет ноги и зажигает фотодиод, на входе rede висит лог единица, то есть схема независимо от программы(мк ещё только стартует) лезет в линию. правильно?
__________________
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 16.11.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 236
Репутация: 17
![]() |
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 850
Репутация: 153
![]() ![]() |
Для верхней схемы необходимо в цепь МК - Вх.RS-485 поставить инвертор. Если при инициализации на выходе МК лог.1, то сделать питание светодиода как в нижней схеме, если - третье состояние, то поставить инвертор на выходе оптрона. Анологично и для нижней схемы.
__________________
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |