Муфты электромонтажные от производителя Fucon
Страница 53 из 70
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,193
Репутация: 774
749 351
23 1
 
25.01.2021 20:17 #521
1. нажимаешь - быстрый ответ.- после появления окна (под ним) расширенный режим - там ищешь управление вложениями.
срабатывание защиты проверяют в режиме 1 вольт. полуторавольтовя батарея должна вызвать срабатывание. если не срабатывает - проблема с чувствительностью схемы - налаживать (регулировать)
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Львів
Сообщений: 19
Репутация: 17
15 18
8 4
 
25.01.2021 20:50 #522
там батарея 4.5вольт(3шт по 1.5вольт)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 3,053
Репутация: 886
1,426 144
542 267
 
25.01.2021 21:15 #523
Цитата:
Сообщение от kohman2
там
это не ТУТ .... ТАМ - хоть кабан, а
Цитата:
Сообщение от spasatell
срабатывание защиты проверяют в режиме 1 вольт. полуторавольтовя батарея должна вызвать срабатывание. если не срабатывает - проблема с чувствительностью схемы - налаживать (регулировать)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Львів
Сообщений: 19
Репутация: 17
15 18
8 4
 
25.01.2021 21:33 #524
Цитата:
Сообщение от KRABIK
это не ТУТ .... ТАМ - хоть кабан, а
Может мы не поняли друг друга?Извините!Подключаю щупы на пределах1вольт.Защита срабатывает когда подключаю полторавольтовую батарею наоборот.А когда + к + а - к -стрелка зашкаливает а защита не срабатывает???
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,193
Репутация: 774
749 351
23 1
 
25.01.2021 22:44 #525
не хватает чувствительности. надо регулировать
Оценка
Знаток
 
Аватар для Adagumer
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 626
Репутация: 155
148 167
11 0
 
26.01.2021 07:00 #526
Цитата:
Сообщение от kohman2
А когда + к + а - к -стрелка зашкаливает а защита не срабатывает???
Защита должна срабатывать при пятикратной перегрузке, так что всё у вас в норме!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Львів
Сообщений: 19
Репутация: 17
15 18
8 4
 
26.01.2021 11:01 #527
Цитата:
Сообщение от Adagumer
Защита должна срабатывать при пятикратной перегрузке, так что всё у вас в норме!
Не думаю что в норме.Ставлю переключатель на 0.5в и подаю 4в стрелка вправо зашкаливает, защита не срабатывает,а при переполюсовке стрелка влево и защита работает.Непойму, что и где регулировать?
Оценка
Знаток
 
Аватар для Adagumer
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 626
Репутация: 155
148 167
11 0
 
26.01.2021 18:38 #528
Подключите осциллограф параллельно катушке реле и посмотрите импульс при включении "когда не срабатывает", должен быть такой же как и при срабатывании. Если импульс есть то проблема с реле, если его нет значить в схеме дефект, скорее всего один из транзисторов!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Львів
Сообщений: 19
Репутация: 17
15 18
8 4
 
26.01.2021 19:20 #529
Adagumer, Спасибо за подсказки!Буду пробовать как вы предложили!Может проблема и в транзисторах,ставил 502 с инд.Б,а вот 503 один с надписью на корпусе 503е, а другой с точкой на корпусе белая и зеленая(тоже 503?)звонится как 503.Просто не нашел такого же?Не думаю что там должны быть супер точные?Это ж просто ключ?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 800
Репутация: 267
236 173
3 1
 
26.01.2021 22:41 #530
Цитата:
Сообщение от kohman2
Не думаю что в норме.Ставлю переключатель на 0.5в и подаю 4в стрелка вправо зашкаливает, защита не срабатывает,а при переполюсовке стрелка влево и защита работает.Непойму, что и где регулировать?
Берёшь старую батарейку с остаточным напряжением 0,9-1,0 В, устанавливаешь реле защиты во включённое положение и подключаешь батарейку на контакты реле минусом контакту, который ближе к центру платы, плюсом-к другому. Реле должно сработать. Возможны варианты:реле срабатывает при подаче напряжения в обратной полярности или срабатывает только от 1,5 В и более. Лечится вращением магнита вокруг оси, предварительно ослабив (без фанатизма) соответствующий закрашенный винт. Добиваешься срабатывания реле от батарейки 0,9-1,0 В. Если после этой регулировки защита не работает при 5-ти кратной перегрузке- ищешь неисправные детали в схеме защиты.
Оценка
Ответ
Страница 53 из 70
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.