AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Неисправность контроллера ТРМ501

Новичок
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
07.10.2011 10:13 #1
Уважаемые!Прошу оказать маленькую помощь,может кто-то сталкивался с такой неисправностью.Контролер ТРМ501 неожиданно перестал работать,индикация есть,но выставить пределы регулировок невозможно.В режиме регулировок температуры стоит -80.Сбросить на заводские установки тоже не возможно.
Оценка
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 685
Репутация: 130
120 11
5 2
 
09.10.2011 18:28 #2
Контроллер жив.
Спалить по входу клавиш , если не лазили , не должны.
Обрыв мембранной клавиатуры.
Что делать.
Разобрать и прозвонить кнопки, если при замыкании есть контакт,
звонить дальше до выводов процессора.
Чудес не бывает,найдёте.
Оценка
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Новичок
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
10.10.2011 10:27 #3
дело в том,что клавишами я могу работать но только для изменения кода,клавиши не в обрыве.А вот изменить установки температуры не могу.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 685
Репутация: 130
120 11
5 2
 
10.10.2011 11:15 #4
ЗАЩИТА УСТАВОК РЕГУЛЯТОРА И ТАЙМЕРА от несанкционированных изменений.
Был у меня один такой подобный с паролем.
Звонил в фирму изготовитель.
В каждой серии он вроде свой.
Звоните назовите заводской номер год выпуска.
в любом случае подскажут.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
13.10.2011 08:57 #5
да нет,ведь я изменяю любые установки,запрета на изменения нет,единственное ,не могу изменить установки температуры,как стоит -80 так и не меняется.где произошел сбой не пойму,возможно так и придется его выкинуть
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх