Знаток
|
Кто ж просит менять)
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 14.12.2017
Сообщений: 9
Репутация: 10
![]() |
Уважаемые форумчане.
Вот нарыл в интернет - Пакетный способ управления индуктивной нагрузкой. http://alexma.ru/rele/тиристорные-ре...�-1м-100.html http://ekm.nt-rt.ru/images/manuals/trm-1m.pdf страница 4 Думаю, остаётся только подавать на нагрузку (индуктивную) определённое количество периодов сетевого напряжения в единицу времени. Если так, то изменения в силовой части схемы не нужно делать. |
||
Оценка
|
Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,299
Репутация: 2223
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Юрий1979,
Увы, пакетный способ управления не прокатит. И вот почему - Задержка отпускания клапана рассчитана на питание с частотой 50 Гц. Разрыв между пакетами будет больше 20 мсек, клапан начнёт приоткрываться ("зудеть"). |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,553
Репутация: 137
![]() ![]() |
Cоленоид ... то же реле ... мерять надо не напряжение , а ток надёжного удержания ...
Потом как во всей пусковой аппаратуре ... вводим в цепь питания токоограничивающий резистор одним из предложенных способов ... http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1513436008 |
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,553
Репутация: 137
![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Banned
Регистрация: 19.02.2017
Сообщений: 1,553
Репутация: 137
![]() ![]() |
Сорри ... забыл что симистор , а не тиристор ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1513543814 |
||