Цитата:
Сообщение от vishz
искажения формы синусоиды.
Раньше я особо не заморачивался "формой синусоиды" сетевого
напряжения (кстати, у синусоиды только одна форма - синусоидальная,
как у сёмги свежесть первая, она же единственная). Но ближе к телу.
В начале декабря захотел я откалибровать вольтметр переменного
тока по образцовому вольтметру постоянного тока, используя соотношение
корень квадратный иэ двух - ну, вы поняли: выпрямить и измерить...
Получилось у меня не 1,42..., а 1,33... (с вторичной обмотки тр-ра).
Стал смотреть осцилл-му , а синусоида-то обрезаная сверху и снизу
примерно на 1/8...1/9 амплитуды. Вот в чем причина "обрезания" -
может где-то и стоит тот пресловутый МУ ?
Прамблема...
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
23.12.2019 15:51 #22
такая бяка из-за насыщения сердечника трансформатора (при нормальной входной)
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 754
Репутация: 248
239 0
11 0
 
23.12.2019 16:27 #23
Цитата:
Сообщение от us90
Прамблема...
Цитата:
Сообщение от us90
может где-то и стоит тот пресловутый МУ
Это называется горе от ума.

Цитата:
Сообщение от us90
Получилось у меня не 1,42..., а 1,33...
С реальными неидеальными диодами так и получается.

Цитата:
Сообщение от us90
Вот в чем причина "обрезания" -
может где-то и стоит тот пресловутый МУ ?
Да пальцем к щупу осцилографа коснись и увидишь сетевую синусоиду.
Тут что трансформатор этот недомотаный получает.
Недомотанность транса можно резистором на входе компенсировать.

Но есть проблема.
С появлением импульсных блоков питания синусоида эта испортилась.
Четко видно в начале положительной и отрицательной полуволны
прямые участки.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
23.12.2019 16:31 #24
Искажения синусоиды происходит из-за массового использования импульсных блоков питания, в составе которых стоит диодный мостик. нагруженный на конденсатор большой ёмкости. В результате переменный ток, заряжающий конденсаторы, имеет несинусоидальную форму и представляет собой импульсы на амплитудах синусоиды с некоторым смещением к началу. В мощных БП используют корректоры мощности (PFC), которые улучшают форму тока и косинус фи.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 14.06.2018
Сообщений: 118
Репутация: 9
2 7
2 4
 
23.12.2019 20:00 #25
Цитата:
Сообщение от us90
Раньше я особо не заморачивался "формой синусоиды" сетевого
Skip
в чем причина "обрезания" -
может где-то и стоит тот пресловутый МУ ?
Прамблема...
А случаем по пути следования синусоиды небыло ли посвящения в .......

)
(Шутка)
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Метки
стабилизатор напряжения
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх