30.12.2014 01:20 #21
lllll, благодарю за помощь. Все получилось. Подключил с контактером, через 15 и 18 контакт. Запуск компрессора отличный.
Оценка
Литиевые химические источники тока ввиду своей эффективности и относительно невысокой цены получили широкое распространение в различных промышленных устройствах и устройствах IoT. В статье на примере литиевых батареек цилиндрической формы производства FANSO подробно рассматривается эксплуатация и хранение, пассивация и саморазряд каждого из этих типов изделий, влияние окружающей среды на их параметры и срок службы, особенности их выбора для разных проектов.
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 446
Репутация: 66
53 26
5 5
 
11.01.2015 14:07 #22
Цитата:
Сообщение от Matvees
Доброго времени суток. У меня компрессор Ремеза 2,2 кВт с двумя конденсаторами плохо запускается, центробежный замыкатель постоянно искрит и горят контакты. Решил заменить его на реле времени и контактор,. помогите подключить, сам не электрик и не могу разобраться со схемами данными в описании. Нарисовал как подключал, выставил 1,5 с, реле не отключает контактор. Вот ссылки на реле, которые купил.
http://www.scat-technology.ru/kontak...ric-lc1e1210m5

http://www.roskip.ru/Rele-vremeni-i-...-Electric-RE17
Что помешало подключить к контактору центробежный замыкатель?
Оценка
В последние годы SiC MOSFET приобретают все большую популярность, вызывая вопрос: вытеснят ли они традиционные и хорошо знакомые IGBT. Транзисторы, выполненные по обеим технологиям, уже почти в равной степени применяются в качестве ключевых элементов силовой электроники, но обладают своими уникальными преимуществами и ограничениями. Сравним основные характеристики IGBT и SiC MOSFET на примере номенклатуры азиатских производителей.
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,545
Репутация: 498
514 208
28 2
 
11.01.2015 14:29 #23
Цитата:
Сообщение от [COLOR="Red"
zznik;161403]Что помешало подключить к контактору центробежный замыкатель?[/COLOR]
Если он подключил пусковую обмотку через внешнее реле времени ... большая ошибка !
Да , ему повезло , но пусковой конденсатор находится в работе не реальное время запуска , а завышенное , определяемое реле , и часть времени будет находится при завышенном напряжении ... жди сюрпризов ...
Послушайся товаришча zznik лучше ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 12.04.2015
Сообщений: 1
Репутация: 10
 
12.04.2015 21:31 #24
ребята!а ниу кго нет заводской инструкции со схемой
Оценка
Ответ
Страница 3 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх